请问当用空气开关,
交流接触器
、热继电器控制电动机时,空气开关、交流接 ...
答:
我们现在一般通用的是正泰和施耐德的!正泰的配置:电机功率
接触器型号
热继电器型号空开型号 0.37KWCJX2-0910NR2-1ADZ47-60-3P/10A 0.55KWCJX2-0910NR2-1.6ADZ47-60-3P/10A 0.75KWCJX2-0910NR2-2.5ADZ47-60-3P/10A 1.1KWCJX2-0910NR2-4ADZ47-60-3P/10A 1.5KWCJX2-0910NR2-4ADZ47-60-3P...
施耐德
接触器
怎么分
交流和
直流
答:
1、查
型号
;2、观察铁芯是否有短路圈。没有的是直流,有的是交流或交直流两用。接触器指用来接通或断开主电路的继电器。是一种利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。(施耐德为一常见品牌)。接触器分为
交流接触器和
直流接触器,分别用于交流(信号)控制电路和直流 (信号) ...
多大的电动机该用多大的
交流接触器
该怎么计算?
答:
根据电机的功率,计算电机的额定工作电流大小,公式为:I=P/U。接触器都是按电流大小选规格的。电机的额定电流有多大,就配上多大的
交流接触器
。交流接触器都有规格
型号
的,一般电机的额定电流在该电机的名牌上有所标注。
交流接触器和
热继电器的选型
答:
当线圈断电时,吸力消失, 动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,和主触点机械相连的辅助常闭触点闭合,辅助常开触点断开,从而切断电源。三、
交流接触器
的选择:① 按接触器的控制对象、操作次数及使用
类别
选择相应类别的接触器。②按使用位置处线路的额定电压选择。③ 按负载容量选择接触器...
5.5kw电机该选择多大的
交流接触器
!
答:
5.5KW÷380÷1.732÷0.85=10A 接触器的选择要求,按照负载电流的1.2倍选择,5.5KW负载可么选择18A的
交流接触器
。额定电压是380伏的三相异步电动机在理论上CJT1-20A和CJX2-2510的都可以,实际上主要是看是否频繁启动、周围环境、安装尺寸等来选择接触器触点容量以及接触器
型号
,还有现在的接触器质量不...
电机正反转的
交流接触器
答:
交流接触器
的
型号
很多,有引进德国的技术,有引进法国技术等。无论哪个型号,你只要说明是低压380伏电源,频率50赫兹,额定电流22A,额定发热电流30A,接触器线圈电压是380伏或220伏交流,就可以了。可以买两个作为电机正反转使用,也可以买两个已经在一起的可逆接触器。有的接触器可以和热继电器配装,不...
380伏
交流接触器
有几种
型号
的
答:
所有
交流接触器
都有这个电压等级,电压等级分别为:36V、110V、220V、380V,以适应不同控制电路的电压等级。略有区别的常用的交流接触器主要有:CJ10(20)系列和CJX2系列,前者是旧
型号
产品,体积略大,有3个主触点,2对常开、常闭辅助触点;后者是新型号产品,体积小巧,有3个主触点,一个常开或常闭...
交流接触器
的图形符号怎么图?
答:
接触器主要用于控制电动机、电热设备、电焊机、电容器组等,能频繁地接通或断开交直流主电路,实现远距离自动控制。它具有低电压释放保护功能,在电力拖动自动控制线路中被广泛应用。接触器有
交流接触器和
直流接触器两大
类型
。交流接触器在电气图中,交流接触器线圈一般用KM表示。下图所示为交流接触器的结构...
中间继电器控制
交流接触器
怎么接线?
答:
24伏中间继电器控制
交流接触器
接接线实物图:根据继电器的
型号
不同,一般使用直流电压,但交流继电器可以是交流电压。两个回路:1、控制交流接触器的的接点与接触器线圈串联在电源两端。2、交流接触器的常开接点与中间继电器线圈串联。3、中间继电器的常开节点并联在交流接触器的控制接点两端。4、第二条支路...
请问
型号
是CJT1-20的
交流接触器
是380V的还是220V的。
答:
CJT1-20的
交流接触器
是线圈电压有380V的还有220V的。具体要看控制线路电压是多少,来选用同样电压等级的线圈电压。时间控制器输出通常是控制接触器线圈,就是要串接到后面两个接点的其中一个点上。照明电路的两根线如果是电源控制线的话,一根火线接时间继电器输出的一根线上,另一根零线接接触器线圈的另...