88问答网
所有问题
当前搜索:
交流接触器施耐德电气
施耐德
LC1E95
交流接触器
可以用在15kw
电机
上吗?
答:
这个是95A的
接触器
吧,15Kw的
电机
在380V电压下,电流大概为30A,选个40A的接触器就行了,不然太浪费了,而且电流太小,会影响接触器的吸合。
请问5.595KW
电机
.电压480V.要用多大的
接触器
和热继电器
答:
首先似乎极少用到你提的这个
电机
功率和电压等级的设备,请你核定是否问题有误。一般情况下电机功率等级有5.5KW、7.5KW。电压等级有380V、660V等。选用
接触器
的原则有接触器线圈的额定电压,电机功率及额定电流。热继电器是根据电机的额定电流的1.2-1.3倍选取。希望对你有帮助 ...
接触器
线圈烧毁,或许是隔离变压器选择不正确
答:
如果电压低导致磁铁闭合力不足,那么铁心的磁阻很大电感阻抗很小,那么电流就会很大,最终导致线圈烧毁。在实际应用中,只需要考虑保持电流的和,以及最大接触器浪涌电流即可。在此以
施耐德交流接触器
和隔离控制变压器为例说明:假如有12个交流接触器,型号为LC1N1210E5N 查阅施耐德该型号交流接触器手册得到的...
施耐德交流接触器电气
寿命 15 Mcycles什么意思
答:
15 million cycles 相当于 15*10^6次循环
如何从
交流接触器
的型号来看它的触头容量是多少安
答:
额定工作电流至95A的电力系统中,供远距离接通和分断电路、频繁地起动和控制交流电动机之用。并可与CDR7或其他适当的热继电器或电子式保护装置组合成电磁起动器,以保护可能发生过载或断相的电路。 符合标准:GB 14048.4 IEC 60947-4-1 。5、CJX2系列
交流接触器
主要用于交流50Hz或60Hz、额
电气
符号定...
交流接触器
触点如何分辩是铜点还是银点
答:
看颜色。
交流接触器
主要由四部分组成:(1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;(2)触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;(3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;(4)绝缘外壳及附件,各种弹簧...
星三角降压启动如何必免
接触器
粘死造成的烧
电机
?
答:
3、运行中发现
电机
烧毁,接触器粘死,是因为电机故障短路后才导致接触器触点熔焊的,不要怪接触器,是保护设置有问题,正常过载电流不可能导致接触器熔焊,除非用的是高仿的假
施耐德
接触器。接触器简介:接触器分为
交流接触器
(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电。接触器广义上...
固态继电器能代替
交流接触器
和中间继电器吗?急!我从没用过固态继电器...
答:
射频干扰源,以防继电器误动失控。固态继电器开路且负载端有电压时,输出端会有一定的漏电流,在使用或设计时应注意。固态继电器失效更换时,应尽量选用原型号或技术参数完全相同的产品,以便与原应用线路匹配,保证系统的可靠工作 可以代替,
接触器
是触点控制输出,固态继电器是可控硅控制输出。
PLC的分类有哪些?
答:
PLC有较强的带负载能力,可以直接驱动一般的电磁阀和小型
交流接触器
。硬件配置确定后,可以通过修改用户程序,方便快速地适应工艺条件的变化。4.可靠性高,抗干扰能力强传统的继电器控制系统使用了大量的中间继电器、时间继电器,由于触点接触不良,容易出现故障。PLC用软件代替大量的中间继电器和时间继电器,仅剩下与输入和输出...
第一台plc的诞生背后有哪些故事
答:
由学生回答继电器(
接触器
)的结构、原理、画出三相异步
电机
启-停的主电路图、控制电路图由学生归纳出继-接控制的不足,从而引出“PLC的产生”2.PLC的产生68年美国通用汽车公司(GM)招标要求:(1)软连接代替硬接线 (2)维护方便 (3)可靠性高于继电器控制柜 (4)体积小于继电器控制柜 (5)成本低于继电器控制柜 (6)...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
施耐德三相交流接触器热熔
施耐德接触器型号规格及价格
施耐德交流接触器
交流接触器是干什么用的
施耐德带显示屏的交流接触器
施耐德接触器型号规格大全
施耐德接触器72
施耐德交流接触器图片和型号
施耐德接触器40安多少钱