交流接触器按不下去怎么回事
交流接触器
吸合不上是啥原因啊
答:
交流接触器不
吸合是线圈没有通电。【解决方案】1、你可以在开机状态下用万用表量下他的A1,A2端子是否有电,如有电就是线圈有问题了,一般需要换新的;2、如果没电那就是你的电路其它地方有问题了;3、还有接触器的触点接触不良也会造成吸合不好的现象,拆
下来
用沙纸打磨下触点能够解决问题。测试...
请问
交流接触器怎么
总是按开关启动不了,要用螺丝刀
按下
接触器才可以启动...
答:
第一:有可能供给线圈的电压不够(也就是控制电压不够),或者是控制线路电线断了没有电压提供。第二:就是接触器的线圈坏了,或者是接触器内部就够坏了!这样的情况,你就换一个新的接触器试一下就行了,就能判断出到底是接触器坏了还是控制电路有毛病。如果是有螺丝刀
按下接触器
才启动有噪音的话...
交流接触器
发抖吸合不了
答:
交流接触器
吸合不停,是指接触器吸合过于缓慢,触头不能完全闭合,铁芯吸合不紧乃至铁芯发出异常噪声等不正常现象。接触器吸合不正常,可能是以下几方面的原因引起的,可采取相应措施予以处理:(1)由于控制电路的电源电压低于85%额定电压,电磁线圈通电后产生的电磁吸力小,不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,...
交流接触器
用辅助开关,手按按钮
怎么
不会吸合是什么原因
答:
肯定是接线错误。
交流接触器
合不上
答:
首先检查
接触器
是好是坏,步骤如下:先检查线圈是不是好的,把外部电线都拆掉,用万用表测量线圈两端是不是通的,通则好。如果线圈坏了,啥也不用说了,换个新的;如果线圈是好的,在通电状态下检查线圈两端是否有额定的电压,如果没有电,则去查控制回路哪里有问题导致接触器线圈电源没有正常提供,...
请问三百八十伏的
交流接触器不
能正常工作的原因有哪些?
答:
交流接触器
吸合不正常,是指交流接触器吸合过于缓慢,触头不能完全闭合,铁芯发出异常噪声等不正常现象。交流接触器吸合不正常,可能是以下几个原因:1、由于控制回路的电源电压低于85%额定电压,电磁线圈通电后产生的电磁力小,不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,造成接触器吸合缓慢或吸合不紧,此时应将控制...
交流接触器
通电后不能吸合或吸合后又断开,
怎么
处理?
答:
1、
交流接触器
通电后不能吸合,应从以下几个方面进行检查和处理:(1)测试电磁线圈两端有无额定电压:若无电压,说明控制回路发生故障,应根据具体电路进行检查和处理;若有电压,但低于线圈的额定电压,则是电磁线圈通电后产生的电磁力不足于克服弹簧的反作用力,此时应检查电源部分和上一级的控制回路;...
交流接触器按下去
之后还吸不上,松开手就回原位。电压正常
答:
这种情况是
接触器
的自锁回路不通引起的。检查接触器自锁控制线是否虚接断路,自锁触点是否损坏。
交流接触器不
吸合了,老电工教了一招,轻松找出了故障,长见识了
视频时间 01:55
交流接触器
吸不上去
怎么
办???
答:
想让交流接触器吸合线圈上必须有电,可以给线圈上单独供电可以吸合。有的接触器也可以用螺丝刀捅一下,也可以接通。
交流接触器不
吸合,应该查一下后及电路,强制让他吸合没意义的。交流接触器常采用双断口电动灭弧、纵缝灭弧和栅片灭弧三种灭弧方法。用以消除动、静触头在分、合过程中产生的电弧。容量...