用
两个
输出单12V的
变压器
串联当双12V用可以吗?怎么串?
答:
可以。双12V的输出其实就是在12V的位置抽出一个线头,然后继续绕制线圈,再绕出一个12V来,可以
两个
单用,也可以合在一起当24V使用。
变压器
(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全...
变压器
有
双电源
切换开关,然后电缆也要敷设两条到尾端双电源配电箱里面吗...
答:
你的说法就不对头,
变压器双电源
切换, 然后又是发电机备用电源,根本就不是一回事。变压器双电源切换是指的高压是双电源,
两个
高压电源相互切换。一般来说小区配电不可能是双电源供电, 你们的情况应该是,变压器一个电源,让你自备柴油发电机作为 保安电源,在配电房低压配电柜上形成切换。 其中有一个...
...只在高压做
双电源
互投,低压一
个变压器
负荷规范吗?
答:
《民用建筑电气设计规范》的条文说明,针对3.9,3.10条的说明,说的很清楚,你自己去查一下具体文字表述。 主要表达的意思是,电网都是相互连接的,如果主网失压,可能造成整个地区停电,从这个层面上讲,高压
双电源
,不能成为绝对意义上的双电源。 必须配备与电网独立的电源。 一般是柴油发电机。一...
两个变压器
的低压侧至进线柜,进线柜里是
双电源
切换开关是否需要加缺相...
答:
是否加缺相保护跟是否
双电源
切换来供电是没有关系的,决定要不要缺相保护的,是看电路的负载是什么,如果缺相会导致负载重大损毁或者导致其它严重损失,则缺相保护是必须的。这个要看产品订购时的技术协议是怎么签的,或者甲方及独立第三方检验的意见。如果该系统在国家标准规定的需要加缺相保护的类别中,则...
并网双回线路与
变压器
关系
答:
双电源
供电其实也是为了保证双回路供电,因为双回路供电如两路电源来自同一
变压器
则毫无意义,双电源可以是两路相互独立的10kV电源,一级及特别重要负荷要求两路电源来自
两个
相互独立的区域变电站,通常为35kV变电站,特别重要负荷在双电源供电之外还要求自备应急电源,如柴油发电机。可以是一路主供电源加上应急...
双电源
切换的双电源有什么要求?是要不同
变压器
的进线还是只要有两路电源...
答:
不同变压器进线也行,一
个变压器
分两路进线也可以,发电机和市电两路进线都可以
高低压配电问题
答:
2、低压
电源
自动切换:低压母线设置分段断路器(母线联络开关),正常时,
两台变压器
分段运行,当其中一台故障退出运行时,母线联络开关自动合闸,可以保证两段母线上的重要负荷不致失电。当故障变压器处理好,可以供电时,人工脱扣母线联络开关后,再恢复那台变压器的供电,即回到两台变压器分段供电的正常状况...
怎么把
双电源
的
变压器
改成单电源
答:
把
双电源
的
变压器
改成单电源方法:把变压器铁芯拆了,
二
次侧绕组全部拆下(记住匝数),再用一相同线径线同拆下的线再一起同时绕上去(拆下的线不够匝数给补够),然后用一跟线的头和另一线的尾相接做中心抽头,再把铁芯装上即可。
双电源
开关柜有两组接线端哪个是接发电机组的
答:
双电源
切换柜顾名思义它有两路电源进线,一般多用于低压配电柜。主供电源一般是市电,是从
变压器
过来的;备供电源一般是从柴油发电机供过来的。工作时,通过一个控制器来实现主供和备供的转换:主供有电时,控制器自动合上主供回路,即靠变压器供电;当主供失电时,控制器会给发电机组一个启动信号...
两个
同样的单电源环型
变压器
怎样改成一个
双电源
?
答:
不用改,把
两个变压器
的次级线圈组合起来使用就是了,注意串联时的相位不要接反。