并联谐振电路和串联谐振电路有什么不同?
答:
1、串联逆变器的晶闸管所需承受的电压较低,用380V电网供电时,采用1200V的晶闸管就行,但负载电路的全部电流,包括有功和无功分量,都需流过晶闸管。逆变晶闸管
丢失脉冲
,只会使振荡停止,不会造成逆变颠覆。并联逆变器的晶闸管所需承受的电压高,其值随功率因数角φ增大,而迅速增加。但负载本身构成振荡...
发那科系统外置检测器
脉冲丢失
,是什么原因??
答:
读数头或者线有问题
YY的麦为什么会有电流声?应该
怎么解决
答:
1:设备静电问题 2:机械振动问题产生
脉冲
解决
办法 问题1:使用带地线的三角插头给主机供电(很多家庭的三角插头是名不副实的,没有连接地线的);如果是以上情况,自己动手:用电线从主机上导出电流到地下;或者到传统的金属自来水管上,呵呵;还有就是,不敢说,怕挨骂,就是换设备,是哪里的原因就...
单相半控桥电路阻感负载时,当一个晶闸管的
脉冲丢失
,是否会发生失控现象...
答:
会当触发
脉冲丢失
时,会发生一个晶闸管持续导通而两个二极管轮流导通的情况,这使Ud成为正弦波,即半周期Ud为正弦,另外半周期Ud为零,其平均值保持恒定,相当于单相半波不可控整流电路时的波形,称为失控。在实际运行中,若无续流二极管,则当触发角增大到180°或触发脉冲丢失时会发生一个晶闸管持续导通...
光栅尺移动速度过快会损失
脉冲
吗
答:
会。在实际的项目使用中,如果光栅尺移动速度过快,超过了硬件反应速度,会导致
脉冲丢失
,显示出一个错误的位移量。光栅尺也称为光栅尺位移传感器,是利用光栅的光学原理工作的测量反馈装置,光栅尺经常应用于数控机床的闭环伺服系统中,可用作直线位移或者角位移的检测。
如何
控制步进电机?
答:
现在的步进电机驱动部分大部分都是接受
脉冲
信号的.而电脑是不能发送脉冲信号.所以一般在电脑上有安装运动控制卡的.或是其他能发送脉冲信号的部件.问题十:步进电机控制
怎样
才能不丢转 要想保证步进电机控制不丢转,首先要保证到达步进电机的控制脉冲按照时序一个接一个地经过步进电机的每个绕组,如果控制...
电力电子三相半波整流电路中,如果a相触发
脉冲丢失
,试绘出电阻负载和阻...
答:
绘图很不方便,我给你叙述一下吧。阻性负载时,假定电路正常工作,突然发生A相
脉冲丢失
,无论控制角a角为多少,则原来导电的C相元件将一直导电到C相电源由正到零时关断。之后,三相元件均不导通,直到B相触发脉冲到来B相元件被触发导通为止。输出波形是缺少A相电压的不对称两相输出波形。而当负载为阻...
伺服电机反馈
脉冲
总数小于指令脉冲总数可能是由哪些原因造成?
答:
伺服电机反馈
脉冲
总数小于指令脉冲总数的原因,是在不考虑其它影响定位性能的因素的情况下,系统初始位置在零点位,当给一个指令脉冲后,伺服本应该在得到3.125个反馈脉冲时到达位置,但由于脉冲数不是整数,假设进行取整处理,伺服在得到3个反馈脉冲后到位,在这种半闭环的系统情况下,上位控制系统会认为...
信捷plc会不会
丢脉冲
答:
信捷plc会
丢脉冲
。根据查询相关公开信息显示,信捷plc控制系统失常会导致脉冲信号丢失,电源电压失衡等故障。
电视机出现横纹是
怎么
回事-电视机有横纹
怎样解决
答:
3、电视机的硬件故障导致出现横线条纹,主要是屏线故障或者触点接触不良、显示屏故障、内部显示电路故障、或者其他零部件故障等,建议联系电视机的服务对电视机进行检修即可。电视机绿屏有横纹是
怎么
回事,在线等 我遇到过类似的故障是TCL的飞利浦机芯 行
脉冲丢失
所致。此信号是从FBT①脚经C416(0。0015)...