88问答网
所有问题
当前搜索:
上海地区机房专用精密空调
配电房能装
精密空调
吗?
答:
配电房可以装
空调
,主要是为设备降温。
机房精密空调
的选型有哪些参数决定
答:
机房
发热量,应用场合,机房面积,换热次数,出风回风方式,电源情况,冗余备份,地板出风风速,风量,
地区
全年最高最低和平均温度、湿度,机房保温和隔热情况。
艾默生
机房精密空调
怎么收雪种
答:
1、首先,关闭
机房精密空调
的电源,并将其断开电源线。2、等待空调停止运转,然后打开机房精密空调的盖板,检查空调内部的冷凝器和蒸发器是否有积雪或者结冰的现象。3、如果有积雪或者结冰的现象,需要使用
专用
的除雪工具,轻轻地将积雪或者结冰的部分刮掉。4、在清除积雪或者结冰的过程中,需要特别注意不要...
精密空调
安装步骤精密空调安装要求
答:
机房专用
空调机组制冷系统主要冷却形式有风冷式、水冷或乙二醇水冷式、冷冻水式、双冷源系统等。一般而言,在选择冷源形式时需要参考的内容大致包括:系统投资,系统效能,运营、维护的成本,以及所在地气候条件等。接下来小编为大家介绍
精密空调
安装步骤及精密空调安装要求。 机房专用空调设备制冷系统形式很多...
精密空调
零下多少度就不能制冷了
答:
零下10度。空调的制冷制热情况和室外温度息息相关,当气温降至零下10度时,空调就已经达到了极限,这时,空调的制冷效果会明显下降,甚至完全失效。
机房精密空调
是针对现代电子设备机房设计的
专用空调
,工作精度和可靠性都要比普通空调高得多。
机房
该选什么
精密空调
?
答:
其实维谛技术
精密空调
就不错,全自动恒温恒湿,温湿度也可随自己设定
机房恒温恒湿机是不是就是
机房精密空调
?有区别吗?求大神详解。国内哪个...
答:
机房恒温恒湿机就是
机房精密空调
,精确控制机房的温度和湿度,主要用于抵消服务器散发的热量,并且将湿度恒定在一个相对固定值。机房适宜的温度是:夏季23±2℃,冬季20±2℃;相对湿度在45%-60%之间。国内的品牌价格相对进口的便宜很多,近年来其实国产的也做得不错了,性价比高,如果你的预算不是很高...
机房精密空调
的冷量要求
答:
为了确定
机房精密空调
机的容量,以满足机房温度、湿度、洁净度和送风速度的要求(简称四度要求)。必须首先计算机房的热负荷。机房的热负荷主要来自两个方面:其一是机房内部产生的热量它包括:室内计算机及外部设备的发热量,机房辅助设施和机房设备的发热量(电热、蒸气水温及其它发热体)。这些发热量显热大、...
机房精密空调
使用的压缩机都有哪些品牌呢?顺便问下,啥叫压缩机?求扫盲...
答:
压缩机的品牌很多,
机房空调
多数用艾-默‘生的,给你扫下盲,压缩机就是空调的心脏。求采纳~~
卡乐
机房精密空调
mp30用户界面如何操作,报警HC:F1开机就有,消除后再...
答:
HC:F1是过滤器超时报警,并不会影响机器运行。手表 是运行计时的时钟功能。参阅:http://wenku.baidu.com/link?url=0H5r6B7nqBmv5afQyZjz8kk0LBSP7F-8JuKuV9WDn34TE8oPeP5RPEgzmwYphTy7-Y2cS7TwMDf54v4-6R411biVt_DPuygDTxJXzNtiRCK ...