88问答网
所有问题
当前搜索:
三菱程序传输接线图
三菱
PLC FX2N我买了USB转9针的,直接连接电脑就可以吗???他们说的交叉...
答:
FX2N的下载口是8针圆口,这个下载口试422,而USB转9针串口的一般是232,232和422可不是交叉线,交叉线是232连232的。你可以按下图去连,2K电阻可以不接 望采纳。。。
三菱
PLC,如何控制步行电机,原理图,电路图。
接线图
。
答:
故我们可以利用PLC产生相应的脉冲和方向信号,通过步进驱动器来对脉冲、方向信号进行分配和功率放大,再去控制步进电机每相绕组是否得电,以此来控制步进电机的运转。图1是具体的端口
接线
电路图。对PLC来说,要Y0端产生脉冲,就是要Y0不断的导通、截止。当Y0导通时,5V直流电源的正极通过cP+,经过驱动器...
三菱
plc的
接线
问题。为什么这个图中com1和com2端接负,而com3、com4...
答:
因为你图上的数码管为共阴极的,图中Y6和Y7就是公共端,也就是阴极端,所以驱动数码管点亮,需要把7段分别接高电平,数码管才会点亮。而且PLC的输出端公共端COM是分组公用的,图上的COM1和COM2就是Y0-Y7的公共端,可以接和COM3,COM4,COM5不同的电位信号,所以根据你的需求,COM3,COM4,...
三菱
PLC控制步进电机的梯形图和
接线
方式
答:
上图是EZM552两相数字式步进驱动器与PLC
接线
示意图,无需外接限流电阻,供参考。
三菱
伺服电机
接线图
?
答:
以禾川伺服为例,其
接线图
如下所示:1、如果想用220V的电压控制3相220V电机,需要将P06.31由0改为1,这样,二相220V即可以驱动三相220发伺服电机(主要针对1KW以上的)。2、如果发现来回重复精度不够,并且出现单方向偏差很大时,将P06.41原来的数值40改为100。这样精度就是非常高的了。3、禾川伺服...
三菱
plc
接线图
编程图,求大神
答:
虽然步骤多了点,不过符合要求。试过
程序
如下 直接给你电路图
三菱
PLC输出COM点在编程里怎么编,需要和输出Y连接吗
答:
三菱
PLC的COM点不需要编写
程序
的,它是一个外部
接线
的一个公共端!!!它的接线如下图:
三菱
plc控制步进电机
程序
答:
脉冲个数越多,行走距离越长,(在
三菱
这个指令中,脉冲个数为0时,是一直运行,相当于无限个数),具体的移动速度和行走距离得根据你的设置(频率,细分数,脉冲个数等)和硬件(包括步进电机的步距角,丝杆的丝距,齿轮组的齿轮比,齿轮带的
传送
比等)来调节。望采纳。。。
PLC公共端接法
答:
PLC公共端接法:提示:一般情况下,PLC电源输入端接AC220V,是为了给PLC提供运行电源。PLC输出电源端口一般为DC24V,是PLC自带的电源输出。PLC使用过程中,输入端和输出端正确的
接线
是非常重要,接线正确是PLC工作的前提。一、下面我们重点来分析一下PLC的输入端,输出端常见的接线类型:二、输入端口常见的...
如何把这张
三菱
PLC
接线图
变成欧姆龙CPIH型的接线图啊??,图中的三菱CHI...
答:
输出 欧姆龙和
三菱
的类似 输入欧姆龙的需要外加电源(DC24V) 如上图
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜