88问答网
所有问题
当前搜索:
三菱位置寄存器
三菱
PLC将全部(或部分)输入读入某一
寄存器
的命令?
答:
用MOV指令就可以了;1 把X0到X7读到D0的低8位 ‘MOV K2X0 D0’2 把X0到X13读到D0的低12位 ‘MOV K3X0 D0’3 把D1的低8位输出到Y0到Y7 ‘MOV D1 K2Y0’4 把D1的低12位输出到Y0到Y13‘MOV D1 K3Y0’
三菱
FX系列PLC数据
寄存器
答:
你的PLC
寄存器
(比如D0)实时监测模拟量的,所以不能直接按你现在说的这样弄。你可以将D0传给D1,HMI显示的是D1,D1不是实时跟随D0,在你需要的时候用一个脉冲沿触发D0传送给D1即可。
三菱
PLC编程软件找不到
寄存器
D
答:
你检查一下功能指令,数据存取单元和编程装置是否有问题,也可以上技成培训网去看看。
我想问一下
三菱
plc存放系统时间的
寄存器
是哪七个来着??!!~~
答:
D8013-D8019依次为秒、分、时、日、月、年、星期!
三菱
PLC文件
寄存器
读出
答:
不知道你使用的是
三菱
什么plc?例如你使用fx2n系列plc。使用c235号高速计数器读取旋转编码器数值,用dmov c235 d10,就可以把c235里面的数据放在指定
寄存器
中d10和d11里面
如何使用
三菱
的指令存储32位的数据?
答:
直接创建以个双字的变量:
三菱
PLC存储指令,使用DMOV指令可使数据
寄存器
D存放32位数据,可以存储更多数据。MOV指令存储数据是单字节的16位数据,范围是-32765到32767,如果超过这个范围,这个数超过16位(2进制意义上的)即十进制里面的32767。需要用到DMOV指令了,DMOV指令可以传送32位以内的数。DMOV K10 ...
三菱
PLC 的S/N号是否保存在哪里一个
寄存器
里面,可以通过触摸屏读出来吗...
答:
对于SN;如果重要的话可以自己写入掉电存储器中:至于字母嘛,你读取值PLC某值为1,后触摸屏直接显示序列就好了.软件版本号有在D8001 (10进制数)前2位数字代表PLC型号,后3位数字代表版本信息。例如:D8001的数值是24251,24代表PLC型号为FX2N,FX3U,FX2NC或FX3UC系列(FX1N、FX1NC、FX3G为26,FX1S为22...
三菱
Q系列PLC中各个特殊
寄存器
的意义
答:
在gx-developer在帮助菜单里,选择 “特殊继电器/
寄存器
”,然后就能看到所有plc系列的所有特殊继电器和寄存器了
三菱
plc的drvi和drva有什么区别
答:
drvi相对定位,其以目前的当前值
寄存器
中的数据为起点,进行增减操作。drva绝对定位,以原点到当前
位置
的值作为驱动方式。1、
三菱
DDRVA指令怎么使用:DDRVA:绝对位置驱动 ;ddrva s1 s2 d1 d2 s1:位置s1、频率(发脉冲的速度,越高速度越快,不要超过最高速,一般10k,当然也不能低于某个值,和加...
三菱
PLC的寻址问题
答:
①立即寻址:使用的是具体数据。②直接寻址:使用的是
寄存器
中的数据。③变址寻址:寄存器的地址是一个变量,也就是一个变化的寄存器。如:[CMP K23 D0 D10V0],比较K23和D0中数据的大小,将对比结果送到D10V0中。K23就是立即寻址。D0是直接寻址。D10V0是变址寻址,V0中的数据可以是个变量,...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉