三菱plc远程模块
pt100能直接接在
三菱plc
的扩展模拟量
模块
fx-2n-2ad上吗?,温度能不能直...
答:
铂电阻温度测量传感器(PT100)在
三菱
FX2N中要使用FX2N-4AD-PT温度测量
模块
才能再正常进行信号放大和数据处理。不能使用FX2N-2AD模拟量输入模块。
PLC的
编程,用的是FX1S-30MR的PLC,模拟量输入
模块
是
三菱
的FX1N-2AD-BD...
答:
瞎说吧,FX1N-2AD-BD是可以连接FX1S,FX1N;不能连接FX2N和2NC;注意啦FX1N-2AD-BD是扩展板,FX2N-2AD是
模块
(可以连接1N 2N 不能连接1S)。他门的精度不同,安装方法也不同,连编程都不同
三菱PLC
的指令(>k4m0 k1)是什么意思
答:
比较指令,其它M1~M15任意一个位为1或者全部为1,条件成立(>k4m0 k1)导通。读取3#
模块
中的CR10的数据存于K4M0中。FROM (FROM读取,TO就是写入)K2 (3#模块,K0为1#,K1为2#,K2就是3#了)H0A (前面来的H是指十六进制,0A就是十六进制的数,也就是十进制的10)K4M0 (利用
PLC
辅助...
双
三菱plc
怎么连接,一个plc监控另一个plc。双plc怎么通讯
答:
你说的是2个PLC通讯 还是双CPU,冗余系统?若是2个PLC通讯,仅仅是监控另一个PLC,232方式(一对一)自己做一个232通讯线就可以,也可以采用485方式 还可以总线方式 具体设置和程序参看,
三菱PLC
通讯用户手册 你那种叫2个PLC通讯,跟冗余系统还有很大区别 三菱的冗余系统有Q12,Q25,热备份冗余系统,...
求助:
三菱PLC中
的Q02HCPU连接了A系列
模块
,怎么读取A系列模块的参数?求 ...
答:
这样
三菱PLC
的输出
模块
QY10触点烧了,能否更换触点
答:
若没有发现其他的地方有问题。可以只换触点(不过在换触点之前,强烈建议你弄清楚烧毁触点的原因。否则下次烧的就不止是触点了。若你的继电器触点带大的负载,建议再接一个继电器,用硬件继电器来驱动负载。
三菱plc
,20GM定位
模块
和步进驱动器的接线方法?模块的正向脉冲和反向脉冲...
答:
你用的步进只能接受脉冲加方向信号,所以20GM的模式应为脉冲加方向,而不是你现在的正反脉冲。切换后定位
模块
脉冲接步进脉冲负,步进脉冲正接电源正,方向和脉冲类似。
我有四台
三菱
FX2N
PLC
想用485通讯
模块
进 行通讯 不知怎么编程 请高手...
答:
请拿起手册 翻看N:N通讯。上面就一个格式,抄下来。用M互相控制,M多少到多少代表第几站不要看错和用错就行了
三菱
Q系列
PLC的
Q61p电源
模块
上有两个err接线端,请问怎么接线主要功能是...
答:
如何接线旁边的丝印已经显示了。功能:当电源
模块
发生故障时,内部的继电器会闭合,这样如果你外部接驳一个指示灯或者接驳其他的电源模块可以点亮或者切换。
pt100能直接接在
三菱plc
的扩展模拟量
模块
fx-2n-2ad上吗?,温度能不能直...
答:
铂电阻温度测量传感器(PT100)在
三菱
FX2N中要使用FX2N-4AD-PT温度测量
模块
才能再正常进行信号放大和数据处理。不能使用FX2N-2AD模拟量输入模块。 追问 哦,那我还有一个液位传感器,这不就是要使用两个模拟量模块了啊!一个2AD,一个4AD-PT.请问是不是这样啊。等会加分 追答 不是使用两个模拟量模块,一个温度测量...