88问答网
所有问题
当前搜索:
三菱plc跳转指令实例
三菱PLC
中CJ
指令
问题?
答:
三菱plc
条件
跳转指令
cj用于跳过顺序程序中的某一部分,以缩短运算周期、控制程序的流程。其指令的助记符为CJ,指令代码是FNC00,操作元件为P0~P127,其程序步情况是,CJ 为3步、标号P为1步。在图12-2中,当X0为ON时,则程序跳转到指针P8处,若X0为OFF,则按顺序执行程序,不执行跳转。当X0为...
怎样在
三菱plc
中实现条件
跳转
功能?
答:
可以使用CJ指令来实现。定时器和计数器如果被CJ指令跳过,跳步期间它们的当前值被冻结,如果在跳步开始时定时器和计数器正在工作,在跳步期间,它们将停止计时和计数,在CJ指令的条件变为不满足时继续工作。
跳转指令
CJ执行时,如果跳转条件满足,
PLC
将不再扫描执行跳转指令与跳转指针P间的程序,即跳到以...
三菱PLC跳转指令
怎么用
答:
CJ 通常是做手动制动程序 制动程序都是在CJ下面编写,当CJ没有发送的
跳转
的时候,CJ下面程序有过执行和接通时,这个是时候CJ发送跳转,但是之前有驱动的,是长时间接通的。不会随着CJ跳转而断开,这一点请你注意。
三菱PLC跳转指令
CJ P0的使用?
答:
P0只是指针编号,驱动条件闭合跳转至指定编号处执行该部分程序。条件
跳转指令
CJ用于跳过顺序程序中的某一部分,以缩短运算周期、控制程序的流程,其指令的助记符为CJ,指令代码是FNC00,操作元件为P0-P127,其程序步情况是,CJ 为3步、标号P为1步。如果在跳步开始时定时器和计数器正在工作,在跳步期间将...
怎样实现
三菱plc
定时器和计数器的跳步控制?
答:
例子:1)[C]的程序执行4次,向NEXT
指令
3以后的程序转移2)在[C]的程序执行1次期间,如果数据寄存器D0Z的内容为6,则[B]的程序执行6次;因此,[B]的程序总共执行24次。3)不执行FOR~NEXT的程序时,利用Cj指令实现
跳转
(X010=ON) X010断开时,如果K1X000的内容为7,在[B]的程序执...
谁知道
三菱PLC
键盘输入快捷
指令
和小弟说说吧。小弟在此不胜感激...
答:
创建新工程文件Ctrl + N 打开工程文件Ctrl + O 保存工程文件Ctrl + S 打印Ctrl + P 撤销 梯形图剪切/粘贴Ctrl + Z 删除选择内容并存入剪切板Ctrl + X 复制(Copy)Ctrl + C 粘贴Ctrl + V 显示/隐藏工程文件数据Alt + 0 软元件检测 Alt + 1
跳转
Alt + 2 局部运行 Alt + 3 单步运行Alt ...
plc
定时器计数器如何实现跳步功能?
答:
