求助!!!FX3SA-14MR-CM
PLC怎么接线
的?
答:
继电器输出
,根据输出情况
接线
,可以是交流也可以是直流,比如com全接火线,在继电器的另一端接零线就可以了。而在输入端s处可以接0或者24,但另外的输入供电侧则要接对应的电压。
三菱plc
fx2n 40mr
输出
端
怎么
接中间
继电器
(24v)
答:
输出
端的COM0 接电源正极,Y接中继的一端,中继的另一端接电源负极
我要用
三菱
的
PLC的输出
接到24v
继电器
来让电机转动,请问
怎样接线
?
答:
PLC
要看是
继电器输出
的还是晶体管输出的,继电器输出的就把COM端和Y***端口当做开关去接继电器就好了,晶体管输出的话,Y***接继电器负极,继电器正极接24V+
三菱plc
输出
端
接线
答:
FX2N-32MR是
继电器输出
,Y0和COM0之间是一个开关信号,不分正负 FX2N-32MT是晶体管输出,COM0是负,Y0是正 要注意负载的功率和电压
三菱PLC
型号:FX2n-48MT的
PLC怎
接220V交流接触器?用小型
继电器怎么
过渡...
答:
以
输出
点Y5为例,Y5接小型
继电器
的线圈一端,另一端接+24V,220V接到小型继电器的2个被控制的触点,小继电器吸合后把220的传给交流接触器的线圈
三菱PLC
模拟量输入
接线
图
答:
压力传感器的两根线直接接到PLC模拟量输入点试试,应该不需要外接24V电源。不同型号的
三菱plc接线
方式各异,不同的接线方式,也就对应着plc的不同型号,不同电源,不同信号,以及如何用
PLC的输出
信号来控制负载,模拟量信号的输入和
输出怎么
接。在了解接线方式前,先了解此三菱plc的型号,清楚了型号后,...
三菱plc
FX1s-20MR-001
如何接线
答:
输出侧COM 24+为
PLC
内置的直流24V电源 COM0 COM1 COM2 COM3并联接到 外置开关电源COM上(若用电量小也可接到PLC内置电源COM上)或者 外部交流电源L或N 要看负载时直流负载或是交流负载了 FX1S-20MR-001是交流电供电,
继电器输出
型的,触点可以直接驱动直流或交流负载 缺点是带动交流负载时候触点...
三菱plc
外部
接线
FX2N-16MR
输出
端
怎么
接?
答:
你仔细看一下他上面的
输出
端有COM0 COM1 COM2的 每几个输出端子公用一个COM也就是一个电源 你的输出端打算用的是不是一种电源?比如都是24V的或者都是220V的?如果是同一种电源换的话 那么就把所有的COM都串在一起 接电源的一端 电源的另一端接负载的一个端子 比如是电磁阀的一端 电磁...
本人有一台
三菱PLC
型号为FX1S-30MT-D,但不知道外围
接线
是
怎么
接的。
答:
你这个
PLC
供电是24VDC 输入端有3个COM开关按钮一端
接线
在COM点上,开关出来这一端接在X0上就可以了 。
输出
一样COM接24V电源负极、Y0引出一根线接在中间
继电器
负极上,中间继电器正极接24V正极上就可以了。
三菱
q
系列plc
中qy10
怎么接线
答:
QY10是16点
继电器输出
模块,第十七点为公共点,前十六个为输出点,具体
接线
方式见下图