88问答网
所有问题
当前搜索:
三菱plcpid指令详解
plc中pid
如何编写程序案例
答:
如图所示,这个是用
三菱
FX3U系列
PLC
做的一个
PID
控温的程序,是做过实际控温测试的程序。望采纳。。。
三菱PLC中PID指令
输出量怎么变为数字量输出?我要带固态继电器
答:
就是
PID指令
与 PWM指领 相结合使用。将PID指令的输出值,作为 PWM 脉宽的设定值 --- 希望我的回答对你有所帮助,欢迎进一步讨论和沟通。
三菱
FX-2N
PLC中
的
PID控制
,正动作和逆动作怎么去区分啊?
答:
你把目标值与过程变量值位置互换也可以进行反动作运行,
指令
里面有个地址也可以进行正反设置。比如加热换热器,需要保持100℃,温度越低,
PID
加热值越大,为正;反之,换热器需要保温100℃,温度越低,PID给换热风机的频率越小。
三菱PLC 的PID
参数如何写进去
答:
根据你所写的,那应该是D1003为采样时间,MOV K5 D1003,D1004为动作方向,MOV H01 D1004,D1005为输入滤波常数,MOV K50 D1005。D1006为比例增益,MOV K5 D1006即可了,没有问题,一步步写,可能你写入时有字母或数字错误吧 在MCGS里选择0-99范围的整数类型就可以了 ...
有关
三菱plc pid控制指令
的问题
答:
你设定的参数地址,比如你的参数地址为D1 那么D8的的第1位就是指示动作方向:1为正动作,8为逆动作。
哪位高手有
三菱PLC PID
方面的程序啊, 动作方向MOV H21 D101 是什么...
答:
凭你一条
指令
这能这么回答你:MOV H21 D101表示将十六进制常数21传送到寄存器D101中,H21就是16进制的常数。
PID
程序中把一些数字根据不同的要求写入不同模块的各个通道的各个位,不明白各个通道各个位的作用,是解释不清这些数字的含义的。
三菱
变频器恒压供水
PID控制
都需要设置哪些参数?
答:
PID
的调节功能 由压力传感器反馈的水压信号(4-20MA或-5V)直接送进
PLC的
A/D口(可以通过手持编程器),设定给定压力值,PID参数值,并通过PLC计算何以需切换泵的操纵完成系统控制,系统参数在实际运行中调整,使系统控制响应趋于完整。由于管网是封闭的,泵站供水的流量是由用户用水量决定的,泵站供水的...
三菱plc pid
参数
答:
(S3)+1是
三菱PLC PID
的动作方向参数(ACT)。K33表示该参数中的b0(K1)和b5(K32)生效。b0生效系统为逆动作;b5生效输出值上下限可设定,b5生效时输出值上下限可分别由(S3)+22和(S3)+23设定。
三菱PLC中指令
“
PID
CONT PIDINT”代表什么意思?谢谢
答:
PID
执行
指令
和PID初始化指令 d
三菱plc中指令
:
PID
D200 D201 D300 D400 ,每一个分别代表什么意思?谢谢...
答:
从左到右依次为目标值、测量值、参数、输出值~~