机与笔记本电脑的连接问题.
答:
正规原配的SC-09的编程电缆应该包括两根:1.一头圆形com口,一头23芯D形口的电缆一根.2.一头23芯D形口,一头9芯D形串口的电缆一根.正常使用的时候com圆口插在
PLC
上,23D口与另外一个23D口连接,9D串口插在电脑串口上.如果你只有一根,
说明
另外一根丢了.如果你的笔记本没串口,就必须买一个PCMCAI的...
三菱fx1s
怎么设置和电脑通讯
答:
如果有串口,用sc-09的线,如果没有,就需要用usb的了,需要在编程软件上设置对应的通讯参数。单纯usb-rs422的线,可以和
plc
通讯,但要根据plc通讯口定义,正确连接plc通讯口才行的。
三菱FX1sPLC
,RUN模式无法运行,RUN指示灯不亮?
答:
是不是有外部端子地址在程序里面强制了打开了。
三菱plc fx-1s
输入com本身就是0v,为什么还要接0v
答:
这样接用的是外部电源,你说的用
PLC
自己内部的电源,两个都没错,用PLC内部电源很少,在没有外部电源或者输入输出没有超过PLC内部电源负载的时候可以用PLC内部电源。不管怎么接电路要形成一个完整的回路,从高电压出发,最后回到0伏,这个电路就是完成的电路。
三菱fx1s
14mt晶体管输出的
PLC
输出指示灯亮,但是没有输出电压是什么原因...
答:
首先看与该输出点对应区域的com点的连结是否完好。公共端连接不好,是不能形成电压的。如果同区域的其他点也是灯亮而无电压,
说明
com连线或该点内部不好。另一种可能是,
PLC
内部的输出晶体管烧坏断路。这种情况在使用中较多见。往往是由于外部电路出现短路故障,使输出晶体管过载烧毁。本着先易后难的...
三菱PLC
系列各有什么区别?
答:
在保持了原有强大功能的基础上实现了极为可观的规模缩小I/O型接线接口降低了接线成本,并大大节省了时间。
FX1S
系列: 常用的几款
三菱plc
,
三菱PLC
是一种集成型小型单元式PLC。且具有完整的性能和通讯功能等扩展性。如果考虑安装空间和成本是一种理想的选择。FX1N系列: 是三菱电机推出的功能强大的普及型...
三菱PLC FX1s
与VB通信
答:
SC-09是编程口通讯方式,D8120的设置是面对RS-232BD(RS-485BD)不用设置D8120,就可以直接通讯,通讯命令就四个
三菱FX1S
PLC
用MUL K400 K100 D4
答:
MUL D3 k100 D4 在这里自动占用了(D4D5),是个32位的数,在你那个程序中虽然只显示一个D4,但实际上表示的却是D4D5,故40000在
PLC中
用32位表示最高位不是1,软件中显示40000是不错的,而对于单独的D4来说,它只是个16位的寄存器,对与16为的寄存器来说存放的范围是-32768~32767,40000...
三菱plc
控制器怎么和驱动器搭配
答:
三菱plc
控制器和驱动器的搭配,一般客户在选型号的时候,都会优选同一品牌的驱动器与编程控制器(PLC),这样搭配会比较稳定。为方便大家选型,下面就着重介绍
三菱PLC
-FX系列配三菱伺服驱动器的常用方案。一、三菱PLC在设备上的选择:三菱-
PLCFX1S
系列、FX1N系列、FX2N系列、FX3G系列、三菱PLC晶体管机型都...
三菱PLC
的高速计数器怎么用
答:
1、高速计数器(C235-C255)用通过中断的方式对外部输入的高速脉冲信号的下降沿进行计数,高速计数器置位指令HSCS,功能号是FNC53,其功能是,当高速计数器的当前值S1达到设定值S2时,将D指定的输出点用中断的方式立即置位。2、m8000:S1 S2 D-||---[HSCS c235 k1000 Y10]。3、C235的设定...