88问答网
所有问题
当前搜索:
三菱plcfx1n寄存器
我用
三菱
FX的
PLC
,我PLC里面有浮点数,我现在要用人机输入数值,来比较浮 ...
答:
楼主 你好:对于出现这种问题首先你要确认一下你的
PLC
是
三菱
FX系列的什么型号,FX2N以下是没有浮点数这个功能的。在三菱FX 系列只有2N 3U 3G 才有浮点数的功能。如果你用的是2N 3U 3G那你不需要在人机上面输入整数在通过PLC转成小数。人机自带单精度浮点和双精度浮点,你只需要向这个32位
寄存器
输入...
fx
2n-32mt- ds是什么意思?
答:
意思是:将
寄存器
D114的值转换成浮点数,并存储到D340寄存器中。当用到浮点指令 ,而没有浮点标志时(M8023=OFF),源数据将会以浮点格式被转换相应的值,并保存在用(D)指定的目标软元件中。
三菱PLC
是三菱电机在大连生产的主力产品。它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序...
一段
三菱PLC
程序,问题是D被禁止了,D0还可以用什么代替。程序是这个...
答:
三菱
FX1S、
FX1N
有128个通用数据
寄存器
,FX2N、FX3U有200个通用数据寄存器,完全可以用来替代D0。再说为什么D0被禁止使用了?
你好前辈
三菱
Fx3U
PLC
zrn指令回归原点时如何控制方向啊 帮帮忙吧...
答:
FX3U系列之前的系列如FX1s、
FX1N
等,原点回归指令ZRN只是单方向的回归,没有DOG搜索功能,所以你要确定一下两点:1,当你在执行该指令时,确保你的方向是当前值
寄存器
减少的方向和PLSY指令的运行方向 (这里我们是往负极限方向原点回归,即限位顺序是负极限-原点-正极限)2,例如无法确保你的工件每次要回...
proface与
三菱FX1N
如何通信
答:
触摸屏上要设置
PLC
连接类型,一般设置为MITSUBISHI FX就可以了。
PLC
控制伺服电机中,当一个轴的脉冲输出完成了 会有什么标志?在脉冲输 ...
答:
松下:A5 系列伺服电机 FP0 FPX FPG 系列
PLC
欧姆龙 : CQM1 C200H 系列 PLC 西门子: CPU 222 CPU224 CPU226 CPU313 CPU315 系列PLC MP277 系列触摸屏
三菱
: FX1S,
FX1N
, FX2N, Q系列 ,A系列 可编程控制,伺服电机 自动化软件开发:PLC、 组态软件、 VC++ 、VB等 --- 欢迎新老客户惠...