88问答网
所有问题
当前搜索:
三菱Plc的D数值不正常
三菱PLC
如何修正
D
8120值,讲细点
答:
首先设定
D
8120为ld、m8002,mov、h86、
d
8120。再在
PLC
启动的时候向寄存器D8120写入
数据
H86。具体原因可以参考下图。
三菱PLC
传
的数据
是
D
1写1为什么显示80?
答:
D
1重复使用了。
数据
写入错误了。看显示看错了。等等。望采纳。。。
三菱plc
指令DABSD D100 C252 M10 K8这程序怎么不能用,D100值好大,请指...
答:
三菱PLC
指令中没有DASB这个指令,看后面
的数据
这个指令应该是DABSD;DABSD
D
176 C252 M360 K8:32位的凸轮控制绝对方式,将D176(32位)开始的K8行表格数据,与计数器的当前值C252做比较,对从M360开始的连续8个位输出ON或者OFF;比如D176(32位)=40,D178(32位)=100,当C252<40或者C252>100,...
三菱
fx3u的
plc
D
8340为什么没有
数据
啊 步进电机可以
正常
转
答:
D
8340是32位的寄存器,你把MOV D8340 D0改为 DMOV D8340 D0试试。
三菱PLC
from指令中,接受到的模拟电压信号可能是一个浮点数,那么一个
D
...
答:
首先D10不会是浮点数,FROM读取的值并不是真实的电压值,比如FX2N-02AD的模拟量输入电压是0-10V对应的
数据
量是0-4000,那么你模拟量输入电压是5.6V,通过FROM指令读取
的D
10就是2240,不是5.6。你要想得到真实的输入电压值,需要通过计算D10/400来得到。望采纳。。。
三菱PLC
指令中如果
数据
寄存器
D中不
赋值,可以使用吗 例如 T10 D202...
答:
可以用,不赋值就是0,这个t10就可以直接导通,留着可以扩展功能用
三菱plc
-fx3u 高速计数器测
值不
稳定,哪位大神能解释下不?
答:
很奇怪的现象,你没有测试过光电输入给
PLC的
电压是否
正常
?你PLC输入端是PNP的还是NPN的,如果输入点输入的电压错误,可能会造成输入点的异常。
用
三菱
FX2N
PLC
写程序,程序
中D
200无法在模拟时输入
数值
(附图)。
答:
在值里输入数字后需要点一下回车,或者点后面的设置(有
数值
了,这个按钮就变成黑色可点的了)按钮,然后在下面的执行结果中就可以看到赋值了,此时在程序中才能看到D200下面有值。望采纳。。。
三菱PLC
FX3U用定位指令drvi控制伺服,为什么每次发完指令脉冲,但是有很 ...
答:
DDRVI指令结束时,脉冲输出有一个减速过程,因此,检测到X3,完全停止脉冲输出时,马达还要移动一段距离,该距离与脉冲频率、设定的减速斜率,
PLC的
扫描周期都有关系,因此再发送2000脉冲,肯定会有误差。
三菱PLC
寄存器数字会乱显是什么原因
答:
三菱PLC
寄存器如果不断有新
数据
存入,监控的数字就会不断刷新。