电流信号控制问题!!!
答:
可以的,因为
4
-
20mA
对应0-50HZ输出,而电动机的转速与输出交流电的频率对应,所以不用特别设置。需要设置的是
三菱
的这个型号变频器如果用电流(4-20mA)来控制,应该将AU端子短接SD才能实现。
我想用
三菱
PLC的FX2N-4AD模块来读取 外面
4
-
20MA
信号输入的流量显示 PLC...
答:
接线:ch1:i+ 。 ch1:vi- 。 扩展电缆接在plc第一个扩展块位置 。to k0 k0 h3331 k1 from k0 k5 d0 k2 d0和d1里存储的是读上来的
模拟量
值
我要从
三菱
FX2N-2AD
模拟量
模块中读取
4
-
20MA的
压力数据,压力达到100公...
答:
要看压力传感器的参数,
4
-
20mA
对应的压力范围是多少,例如:4-
20MA
对应压力是0-200KG,
模拟量
输入模块的数字量范围是4-20MA对应0-4000.换算下就可以了,那100KG的时候数字量就对应2000。
三菱
plc输出
模拟量
怎么写
程序
编写
答:
先安装GX Developer8.26EnvMEL里的环境包。然后打开GX Developer8.26里的SETUP.EXE这个安装文件,开始安装,中间会要你输入ID序列号,最好安装时候关闭杀毒软件,完成后再打开。注意安装时不要选择监控模式,如果有不清楚的,就用默认的,直接点击下一步就可以了 ...
三菱
plc
模拟量
计算公式
答:
其中,
模拟量
是输入信号的电流值,单位是mA。数字量对应的范围是0~40951。如当模拟量输入10mA时,对应的数字量就是:(10/20)*4095=2047.5,由于数字量必须是整数,要将2047.5
四
舍五入取整得到2048。同理,当模拟量输入
20mA
时,对应的数字量就是40951。该公式适用于
三菱
PLC的模拟量输入模块,可以...
三菱
变频器A500的
模拟量
电流
4
-
20ma
在哪里设置?找了很久也没有弄明白...
答:
Pr.184为AU端子的功能选择,AU端子信号处于ON时,直流
4
~
20mA
作为频率设定信号。
三菱
plcfx3u
4
ad
模拟量
模块怎样编程
答:
1、FX3UC-
4
AD分辨率为15位二进制+符号1位(电压)、14位二进制+符号 1位(电流〉的高精度
模拟量
输入模块。2、 可进行4通道的电压输入(DC-10~10V)、或者电流输入 (DC-20~
20mA
、DC4~20mA)3、 可对各通道分别指定电压或者电流输入。4、BFM的数据传输速度比P前最多快9倍。5、实现了 500 us/通道...
三菱模拟量4
-
20ma
,对应6400-32000,数字量0.05-0.5Mpa,怎么换算输出模拟...
答:
一般情况下都是这个公式:(数字量-数字量下限)/数字量
量程
=(实际值-实际值量程下限)/实际值量程
三菱
plc
模拟量4
-
20MA的
信号转换问题
答:
估计是单位换算,比如要把斤转换成吨,那就要除以
20
00一样的道理。
PLC
模拟量程序
答:
AI 模块 就是你说的电流输入
4
-
20ma
和0V到10V就对应0--4000(十进制)也就是4mA你的D0里面是0
20mA
D0里面是4000 说个简单的你测得是压力对应10兆帕 5兆帕的时候动作 哪么就是 D0=2000的时候 使一个DO置on 就可以了
三菱