答:
能运转,FX2N-
1PG
是接伺服放大器或驱动器,能发出脉冲,驱动器接收后分析出正反转、位移目标、加速度、速度等。再由驱动器控制步进电机或伺服电机。 编码器的问题有3接法:1不接,就是开环模式;2电机自带编码器接入驱动器,是半闭环模式;3外部。
三菱
FX3U配合FX3U-
1PG
最多能带几个伺服轴(一对一)
答:
三轴。FX3U扩展一个FX3U-2HSY-ADP适配器控制五轴的理解是错误的,FX3U晶体管型本体可以控制三轴(集电极开路输出),FX3U扩展2台FX3U-2HSY-ADP可以控制四轴(差分信号输出),但是本体对应Y点无法使用,故而实际只是多追加了一个轴。
三菱
fx2n
1pg
的bfm是以什么为单位的
答:
这是一个定位结束标志。例如:你现在要发100PPS,那么你脉冲发完以后,BFM#28里面的b8就会触发。一般情况是在脉冲发完以后,可以调用作下一步起动条件。你即然使用
1PG
,那么一定会使用他来定位,定位就是要马达跑10mm,那么你发10mm相应的个脉冲,马达根据你所需的距离与你所发的脉冲个数来决定。
三菱
5U带个3U
1PG模块
要怎么读写数据?
答:
首先,手册肯定要有,相信你也看了,可能按照样例程序照抄后电机或者
模块
不动作。关键点1:样例程序中,正转极限和反转极限是常闭点,故照抄后,由于限位常ON状态,故定位动作是不会执行的。在解除限位后,可以先通过JOG动作查看定位是否正常,随后再进行一段速定位启动,来执行自动定位动作。关键点2:...
三菱
3U48点继电器输出的plc可以扩展
1pg
吗
答:
当然可以。
三菱
fx2n怎样通过
1pg
向私服放大器发送脉冲
答:
TO K0 K17 K2000 K1 这句是写K2000到BFM#17,BFM#17是指定脉冲数的缓存。
三菱
PLC的输入、输出扩展
模块
、还有通信模块到底是什么啊?
答:
3、通信
模块
:MELSECNET/H和CC-Link使用循环通信的
方式
,周期性自动地收发信息,不需要专门的数据通信程序,只需简单的参数设定即可。MELSECNET/H和CC-Link是使用广播方式进行循环通信发送和接收的,这样就可做到网络上的数据共享。对于Q系列PLC使用的Ethernet、MELSECNET/H、CC-Link网络,可以在GX ...
三菱1pg
运行中停止,脉冲有发,伺服不动
答:
只要在脉冲发完之前断开了,之后再接通就还是重新发
三菱
plc扩展
模块
FX2N-
1PG
(轴定位控制)编程问题
答:
需要看你以前的4个轴是联动的,还是4个单独的伺服轴 4个轴有联动,就没必要把4轴改成3轴,直接把以前3轴的启动加个时间,或找到定位完成信号,直接跳到下个轴定位 取消
1PG
的话,那就要找3轴和4轴的参数了,简单,但是费事
三菱1PG
的定位
模块
,为什么一上电就不停的发脉冲,不受控制了
答:
看看驱动器设置,是不是设置了自检运行