带漏电保护的空气开关
接线方法
是否需要接地线?
答:
那么
配电箱
里面的接地螺栓接在了哪里呢?这个接地螺栓一般是
连接
小区的总地线,如果是小区没有地线的话,建议可以将膨胀螺栓打在房梁上,也是可以起到接地的作用的。注意不要接到墙上或者是水管上面,因为这样会使墙体或者水管带电的,并且不易排除。如果是家中自建房的话,那么接地就容易的多,找根圆钢...
家里跳闸了,找了电工来看说是所有三项插座中地线都带电(24--33V),他...
答:
接地线和零线不能混用:1、零线和变压器的中性线是直接
连接
的,和火线直接构成回路,没有压降损失;2、零线和中性线接地电阻要求很高,100KVA以下变压器的接地电阻不能高于10欧姆,100KVA以上变压器的接地电阻不能高于4欧姆;3、接地线在变压器处和零线、中性线是连在一起的,以后就独立了,到
配电箱
还会...
15千瓦的粉碎机配多少平方电线,空开,交流接触器?
答:
选择,15KW的电机的负载电流(工作电流)为30A,启动电流为工作电流的5~6倍,因此空开应选择50A,接触器为40A的,电线选择10平方毫米的,回答供参考,谢谢
普通照明电有什么办法可以变为
三相电
吗?
答:
单相220V变为
三相
380V有2种办法:1 用一台单相电机带动一台三相发电机;2 用整流器把220V变成直流,再用变频器(逆变器)变成三相电压,如果中间电压不合适可以用变压器调整.上述两种都需要花费一些钱.但是,单相照明线路一般只能带动1KW以下的负荷,对于7.5KW电机可以说一送电就会把保险或线路烧坏的.因此你先...
热水器三项插座,地线接到了冷水管开关处可以么?
答:
这是绝对不可以的。供水管道接地不可靠,普遍采用非金属管材,根本没有接地。你把热水器地线接在冷水阀上,热水器漏电时冷水阀也带电,人一碰就触电,这是非常危险的。不要相信似懂非懂的说法,你一定要听专业人员的意见。
配电箱三相电
正常两相没有负载也正常接上负载上级箱就跳闸怎么回事...
答:
一般可能负载过载,上级箱才会跳闸,原因可能接地,或者两线短路现象
1.1kw单速电机,Y型
接法
,接380V不转,嗡嗡响
答:
电机缺相,或者电机内有一相绕组断线
为什么楼道间
三相电配电箱
里面的两匹漏电保护器在合闸的时候突然喷火...
答:
你好:1,单相(2P)漏电保护器有两个保护作用:①、过电流及短路保护;②、漏电保护。2,合闸时出现很大的弧光,应该是过电流或短路故障。如果是漏电保护,复位按钮会弹出来的。
想开家淘宝店 卖
接线
段子 工业
配电箱
或插座什么的。不知道店铺取个什么...
答:
觉得上品电器好 突出你商品质量很好 望采纳
工业
配电箱
中常用导线的颜色有哪几种?
答:
那集工业
配电箱
中常用到现在颜色有五种黄绿红蓝。黄绿双色。黄绿红代表火线,蓝色代表零线。