三相变压器铭牌上的额定电流指
什么是
三相
电度表
的额定电流
?
答:
各类低压用电器
铭牌
一般都标明容量,如何根据容量的大小,很快算出额定负荷电流,以配装适当的熔断器(熔体)、开关、导线等,是电工最常遇到的计算问题。1
三相
电动机电流380V三相电动机,功率因数一般为0.8左右,它
的额定电流
约为额定容量的2倍,当电动机的功率在2KW以下时,可按2.5倍考虑。对于220V三相电动机,它的额定...
变压器的额定
电压是相电压吧?
答:
一、
三相变压器的额定
电压及
额定电流
一般在
铭牌
上标出,是指线电压及线电流。二、在三相四线电路中相线与中线的电压为相电压,任意两相线间的电压 为线电压,线电压是相电压的3倍。流过各相负载的电流为相电流,流 过相线中的电流为线电流。三、通俗地讲,相电压就是三相交流电每一相对地电压,线...
...
三相变压器
,试求1.变压器
的额定
电压和
额定电流
;2.变压
答:
首先向你阐明一个概念,变压器
的额定
电压是指它的线电压,
额定电流
是指它的线电流,
变压器三相
绕组Y连接时,线电流等于绕组(相)电流,线电压等于√3倍绕组(相)电压,三相绕组d连接时,线电压等于绕组(相)电压,线电流等于√3倍绕组(相)电流,变压器的容量等于√3*线电压*线电流。
变压器铭牌上
...
说明一台
变压器的额定
电压,
额定电流
,额定容量,这些数据是它的电源侧...
答:
额定功率 —— 在规定的频率和电压下,变压器能长期工作,而不超过规定温升的输出功率。额定电压 —— 指在
变压器的
线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。
额定电流
——在额定容量和允许温升条件下,允许长期通过的工作电流。所以额定电压是电源侧,额定功率和额定电流是负荷侧。
50kva
变压器额定电流
答:
1、
三相变压器的额定
输出电流 =
变压器额定
容量÷(电压×跟号3)。这个电流就是视在电流,在
变压器铭牌上
有标注的。2、50KVA变压器,每相额定输出电流 = 50KVA÷(400V×1.732),等于72A左右。注意,电力变压器的二次电压都是400V,而不是380V。3、50KVA变压器每相
额定电流
为72A左右,“最高能带...
三相变压器额定电流
公式和原理介绍
答:
三相变压器额定电流
计算公式 上图所表示的内容为三相变压器额定电流的计算公式。现在我们使用的电力系统大多采用三相变压器供电。三相变压器也可以由于三台容量相同的单相变压器构成,再将绕组元件分别联结成三角形或星形,就可以组成一个三相变压器。三相变压器的连接结构相对来说是比较复杂的,市面上的商家则会...
变压器的额定电流
是指低压
三相
加起来的总和吗,还是指单根线的电流啊?哦...
答:
10kV电力
变压器铭牌
上标出
的额定电流
一般是指线电流,对低压侧来说即是所谓的二根火线之间的电流。这个定义本身与变压器容量无关,值的大小才与容量有关。
50kva
变压器额定电流
是多少
答:
50KVA变压器每相
额定电流
为72A左右。50KVA变压器,每相额定输出电流=50KVA÷(400V×1.732),等于72A左右。
三相变压器的额定
输出电流=
变压器额定
容量÷(电压×跟号3)。这个电流就是视在电流,在
变压器铭牌上
有标注的。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、...
电力
变压器的
型号及技术参数
答:
单相变压器额定电流为:IN = SN/UN 式中:IN — 分别为一、二次额定电流;SN—变压器额定容量;UN分别为一、二次额定电压。
三相变压器额定电流
为:IN = SN/(UN√3UN)三相变压器绕组为Y联结时,线电流为绕组电流;D联接时,线电流 = √3绕组电流。6.额定容量 在
变压器铭牌
所规定
的额定
状态下,...
国家规定
变压器铭牌上
要标哪些参数
答:
F、负载损耗(kW): 把
变压器的
二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入
额定电流
,此时变压器所消耗的功率.G、阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示.H、相数和频率:
三相