答:
电表
的度数按照
互感器
的倍率
计算
:比如 150:5互感器穿一匝倍率计算是。150/5/1=30倍。穿二匝倍率计算是 150/5/2=15倍。以次类推
电度表
的用电度数×倍率=实际用电度数 举例说明:比如电度表用电度数为10度,穿一匝实际用电为300度,穿两匝实际用电度数为150度。
380v
三相电表怎么算
电度?
答:
380V
三相电表
有直通表和互感器表两种类型,直通表就是三相四线从电表进从电表出,电表走多少度就是多少度,
互感器电表
是外置互感器测量电流的,要看互感器的变比
计算
倍数,比如互感器变比是100/5,倍数就是20倍 电表走一度电实际是20度
请问
三相电表
安250/5的
互感器
穿4根圈用电度
怎么算
?
答:
三相电表
配250/5的电流
互感器
,当一次侧穿如4根圈的时候,其用电量如何计量呢?这里有两种情况哟:1、如果电流互感器铭牌上要求穿4根圈的话,那么其变比仍旧是50倍。2、如果电流互感器的铭牌上要求只穿1根圈的话,那么其变比就应该是:50/4=12.5也就是说变比就应该是12.5啦!不管变比为多少,...
三相
四线
电度表
怎样配比电流
互感器
,求
计算公式
。
答:
由需求而定。例如用电设备负载为80个电流:20(100A)
电表
,100A开关,无需配
互感器
,10或16平方铜线。
三相
四线电流的
计算公式
:IN*=IA*+IB*+IC =IA∠0+IB∠-120+IC∠120 =IA+IB(cos-120+jsin-120)+IC(cos120+jsin120)=IA-0.5(IB+IC)+j0.866(IC-IB)...
三相
四线制接
互感器
,
电表
读数要怎么看
答:
1、电度数=(
电表
读数 —上次读数)*
互感器
倍率 如100/5的电流互感器倍率是20 300/5的电流互感器倍率是60 。比如互感器是1匝 200/5的,就是40被,电表走一度,实际电费40度 2、八相四线也是如上这样
计算
的。根据电流互感器的倍率计算。200:5互感器穿一匝倍率计算是。200/5/1=40倍。穿二...
三相
四线
电表
有
互感器
是需要怎样算电费?
答:
三相
四线
电表
、有
互感器
,需要怎样
计算
电费?有互感器,就有互感器倍率;抄表数乘以互感器倍率,得用电量;电量乘以电价,得电费。例如,400/5的电流互感器,其倍率是80;假设电表抄表数是10(本期示数减去上期示数),则该期实际用电量是10×80=800(kWh);若电价为1元/kWh,则该期电费是800×...
装三个200/5的
互感器
怎么
计算
电费?假如每月用电200度
答:
变比=额定一次电流200A除以额定二次电流5A =40 既然是装
互感器
,假设变压器
三相
都是自己的,每相电压220V,用电量似乎不大,电缆应该是穿心好几匝的:假设穿心N匝,于是每一相的瞬时功率就是:相电压 * (二次电流*40除以N)依次类推,如果二次
电表
是200度,实际用电量就是 (200 *40/N)...
三相
四线有
互感器
的
电表
怎么
计算
电速?
答:
电速?电度数?
互感器
是一匝,电流比是200/5,是40倍,
电表
读数乘40就是电度数。
带
互感器
的
电表怎么算
电费
答:
实际电费=电费单价×电表抄见电量×互感器倍率。可以通过公式直接换算出来即可。1、电流
互感器电表
度数
计算公式
:实际的一次电流=二次电流X互感器变比数/5圈。2、电度表度数=走字数X电压变比X电流变比/5圈。3、例如电流互感器的变比是1500/5的(互感器名牌上有),主线绕5圈,这时的互感器就成了300/...
请问
三相
四线带
互感器
的
电表
,如何
计算
出实际耗电量,如何计算?
答:
100比5的读数乘20倍。150比5的读数乘30倍,依此类推。