三相380v浮球控制箱
我的水泵是
380V
液位继电器也是380V可是
浮球
液位
控制
器是220V的求接线...
答:
把
浮球
的触头串到液位继电器
控制
回路里,220v也能用
请问全自动水泵
控制箱
怎么连接
浮球
答:
将
浮球
开关的两根线串到保护启动器内部的接触器线圈上九OK了。
380
的水泵也是按上面接触器的思路进行,建议找专业电工,这东西虽然很简单,但是自己用千万要小心,电这东西不是开玩笑的! 更多关于全自动水泵
控制箱
怎么连接浮球,进入:https://www.abcgonglue.com/ask/8b03c11615822449.html?zd查看...
全自动水泵
控制箱
如何连接
浮球
答:
将
浮球
有高中底接液位器方法:1、低液位时用常开点与起动按钮并联。把
浮球
液位控制器原来直接控制小型电机的两个输出端直接和接触器的线圈两端相接。2、高液位时用常闭点与停止按钮串联就行了。
我要装一个
浮球
水位控制器
控制三相
水泵,请问浮球上的三根线接哪里?谢谢...
答:
浮球
处有两个限位开关,一个上水位,上水位出于常闭,一个下水位,下水位处于常开,原理当上水到位了,浮球将限位开关顶开、常闭转换成常开了迫使接触器断电以达到水泵停止运行,当水位下降到限位开关极限水位了,浮球又将限位开关打开线圈通电接触器吸合通电水泵开始打水。
用一个
浮球控制三相
水泵接线图
答:
浮球
处有两个限位开关,一个上水位,上水位出于常闭,一个下水位,下水位处于常开,原理当上水到位了,浮球将限位开关顶开、常闭转换成常开了迫使接触器断电以达到水泵停止运行,当水位下降到限位开关极限水位了,浮球又将限位开关打开线圈通电接触器吸合通电水泵开始打水。潜水泵是深井提水的重要设备。
380V
水泵怎样接220V接触器,有
浮球
如果自动
控制
,最好上个图?
答:
接触器线圈如果是220v的,就得给它供220v的电。
浮球
高液位的两根线并接到启动按钮的两端,液位高了后,水泵就自动启动,液位低了就自动停止。还需要上图吗?
请问一下全自动水泵
控制箱
怎么连接
浮球
答:
将
浮球
开关的两根线串到保护启动器内部的接触器线圈上九OK了。
380
的水泵也是按上面接触器的思路进行,建议找专业电工,这东西虽然很简单,但是自己用千万要小心,电这东西不是开玩笑的!更多关于全自动水泵
控制箱
怎么连接浮球,进入:https://www.abcgonglue.com/ask/8b03c11615822449.html?zd查看更多...
380V
水泵怎样接220V接触器,有
浮球
如果自动
控制
,最好上个图
答:
水泵的工作电压为
380V
时,使用220V的接触器
控制
是可以实现的,因为所谓220V接触器是指线圈工作电压为220V的接触器,在连接线圈回路时,取一相火线与一个零线构成回路就可以控制了,这是非常常见的使用方法,请电工安装时都能做到,因为涉及到非专业人员操作的安全问题,具体如何接线就不在此描述了,也可以...
浮球
自动
控制三相
电机给水箱供水,无需按钮控制, 用XJ3-G断相与相序保...
答:
你好,你要求的是自动
控制
,用一个
浮球
开关+一个交流接触器+一个断相保护器就能满足控制要求。接线方法如下。把浮球开和断相保护器常开触点串入到交流接触器线圈。即浮球开关输入接电源,输出接断相保护器常开输入,断相保护器常开输出接交流接触器线圈A1。线圈A2接电源。断相保护器
三相
电源接在交流接触...