88问答网
所有问题
当前搜索:
三相20千瓦需要多大的电表
20kw的
电器要装多少安
的电表
?
答:
一台电机的断路器电流按电机额定电流的1.5~2.5倍选择.多台电机额定电流按功率最大一台电机额定电流1.5~2.5倍加上所有电机额定电流之和.你的电机功率是
20千瓦
所以电流应该选择70~100安比较合适.太小了容易影响电机的正常运行.
厨具总用电220伏
20千瓦
,
要用
多少安
电表
答:
规范的做法是,
20千瓦
的用电负荷应配
三相
电源,380伏电压,它该是经营性用电性质。配
多大
安培
的电表
,是供电部门考虑的事,不是用户操心的事,提了人家也不会依你。物理学上的定义是:电压乘以电流等于功率。你自己算一下吧。
10(40)A
的电表
最大能承载多少的电流,
20
多
千瓦
能不能承受。
答:
10(40)A
的电表
表示稳定荷载是10A,最大荷载是40A
20千瓦
短时间可以承受,长时间承受不了。计算方法如下:如果是380V50HZ的交流电 P=√3UI×0.85,I=20000÷(1.732×380×0.85)=35.75(A)
我买了一台电线机子,
20千瓦的三相
电
需要
安变压器吗?
答:
不
需要
安装变压器,因为不经济,也没必要。就
用
村里的变压器,安装一个额定电流为60A的总开关和一块30(60)A的
三相
四线
电表
就可以。
普通的家庭
电表
能
用20千瓦
吗
答:
你好,如果你负荷功率是
20kw
,你可以选择电流规格大一点
的电表
,或者是
三相电表
,你拿20kw除以电表的电压220得到是你要选择的电流规格,大概是91A,为了有余量,你可以选择30(100)A的电表,或者选择5(60)A 220V的三相表,如果一定要单相表的话也可以,接个互感器就可以,希望可以帮到你!
20千瓦
,380伏的电压配多少平方的线合适??
答:
选用安全电流容量为55A的16平方铜导线。
20KW
,
3相
380V,功率因数为0.9,则负载电流为33.8A。依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,需有125%的容量安全系数,因此需以(33.8*125%)=42.3A作为设计依据。16平方的多股铜线电缆。
三相电表
,50A空开足够用 ...
正常住户
的电表
可以带动
20千瓦
吗?
答:
正常住户
的电表
一般都是220V,而进线微断多为32A,最大也就63A,也就是最大能带9.3KW,所以要是想带
20KW
得
需要
有动力电,也就是380V才能带得起来。
一台
20千瓦的
机器装3*10(40A)
电表
跟3*15(60A)电表所走度数是否一样?
答:
3*10(40A)电表跟3*15(60A)电表 ,这两种表的区别是在量程,而不是走的度数。也就是说,3*10(40A)电表,最大能接入40A的负荷电流,而3*15(60A)电表,最大能接入60A的负荷电流。走的度数是肯定一样的,都是直读式
的电表
,你读的多少字,就是
用
了多少电。其实想也想的到,我一个机器...
3相
60安
电表
可以
用20千瓦的
电炉吗
答:
如果是60安
的电表
,可以带动12
千瓦
的电锅炉和一般的家用电器。 按照规定,大于50A的负荷,应该要安装电流互感器,不能直接带电表。
220
20千瓦用多大电表
答:
220V,
20kw
,不合适啊 ,线路成本高 单相负载,20kw,若是感性负载 额定电流 165A,
要用
50平方铜线 没有这样的表,5(20)
电能表
,要加互感器,50/5的 改用
三相
电,10平方 铜线,20(80A)
电表
就可以