88问答网
所有问题
当前搜索:
一套2000KV变压器多少钱
...一工厂10kv/0.4
KV
进线,总电流5000A左右,
变压器
容量大概多大?变配 ...
答:
已知
变压器
容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀 a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。单位
KV
已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀 a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的...
求低压
变压器
的型号及其解释
答:
2000
--额定容量 10---额定高压电压 例如6:SCB9-2000/0.4~0.23 Dyn11 此为干式
变压器
的型号表示 S是代表三相; C代表环氧树脂浇注绝缘; B配电变压器; 2000是容量KVA ; 0.4-0.23
KV
低压侧额定线电压、额定相电压; Dyn11 接线方式表示的是一次侧三相三角形接线,低压侧...
1
台35KV,
2000kV
·A,35±2×2.5%/O.4kV的配电
变压器
,其低压侧中性点电流...
答:
按规程,不管
变压器
一次电流多大,低压侧中性点的CT都取100A。
请教高人:关于无功补偿的问题
答:
我想你的
1
#照明
变压器
S=400KV•A、2#水处理变压器S=
2000KV
•A、3#变压器S=1250KV•A 低压侧都会装有自动补偿的电力电容器,在6KV高压需要补的就是三台变压器本身的无功和高压电机需要的无功。详细的计算过程比较复杂,也没有太大必要,可以这样概算:S=400+2000+1250+2500+2500=...
66KV
2000KV
A
变压器
的二次电流是
多少
?
答:
二次电流=
2000
÷(
1
.723×二次电压(
Kv
))。
110
kv变压器
容量计算公式?
答:
额定电流I=额定容量/(
1
.732*额定电压),容量单位KVA电压单位
KV
,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110
kV变压器
是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量...
110kv/10
kv变压器
额定电流是
多少
?
答:
一次侧指输入端,输入端有很多电压规格,你不说高压输入是
多少
伏,是无法推算出一次侧的电流的。
800/550
kv
的
变压器
型号
答:
YSG。550kva630KW800KVA隧道用三相油浸式升压
变压器
,特种二相油浸式自动快速升压变压器主要适用于交流50-60HZ,电压在
2000
V以下的供电电路中,其型号为YSG。
变压器
短路电流的计算和电流速断定值整定:
答:
高压侧的额定电流为33A;
变压器
的短路电流倍数(三相):为短路电压的倒数,为15.
1
倍,既高压侧的短路电流为33×15。1=498A;速断定值:498×1。2=598A 过流保护定值:33×1。2×1。2=48A,t=0.5--1秒 过负荷定值:33×1。1=36。3取37A,9秒 变压器速断保护的整定有两个原则:一、躲过...
棣栭〉