88问答网
所有问题
当前搜索:
wincc程序C脚本读写变量
请问
wincc中
怎么用全局
脚本
建立外部
变量
和内部变量的连接?
答:
连接?如果我没有理解错的话可能你是想
读写wincc
变量吧?在脚本中,
C脚本
基本是这样的语句:Float F;F=GetTagFloat(“TAG1”)这样就可以读出TAG1的数值,不管TAG1是外部变量还是内部变量,在脚本中都要加上“”,否则就默认是对脚本内部使用的
变量读写
。如果想向某一个
变量写
数值的话可以使用Set...
安装了
wincc
后用户
变量
path默认值还原
答:
1、当
WinCC
运行
程序
重启后,数据通过
C脚本
从过程值传送到内部
变量
。2、当WinCC运行程序启动时,由启动标志控制,数据从文本文件中读出。3、当WinCC运行程序重启时这些变量会用上次
写入
的值自动进行预设。
winccc脚本
怎么复制字符串给
变量
答:
在
脚本
中定义一个字符串
变量
。在使用SetTagString函数时,需要确保变量的类型为字符串类型。变量的类型不是字符串类型,会导致错误。
在
WINCC中
如何将WINCC的内部
变量
的值赋给外部变量?比如赋给连接的PLC...
答:
方法很多,必然用
c脚本
或者vbs脚本--这种方法功能比较强大 必然用vbs脚本 '假定b1是一个定义好的bool型外部
变量
dim a'定义了一个内部变量叫做a a=1 hmiruntime.tags("b").write a 把这段脚本放在某个按钮的click事件里面去执行就可以了
wincc中
无法打开
c脚本
答:
wincc中
无法打开
c脚本
检查网络设置。检查确认网卡正常工作,驱动正确安装。检查网络属性确认局域网连接使能。
WinCC
视窗控制中心,是西门子TIA(全集成自动化)架构中基于PC的HMI/SCADA软件系统。HMI人机界面。SCADA监视控制与数据采集。SCADA系统是以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统。
WINCC
在
C脚本
中如何调用VBS写的函数或子
程序
?
答:
不行,可以间接调用,写好VB子
程序
,触发条件用一个
变量
,
C
语言要是想调用VB子程序,则可改变这个变量值来触发程序就可以了 查看原帖>>
WINCC中
用一个
变量
退出WINCC的C语言
脚本
编程
答:
你可以用动态向导,系统函数,添加你想要的功能,根据提示下一步。把以下代码添加到鼠标动作或者其他动作,可实现退出
WINCC
运行项目。你可原则直接退出WINCC(在动态向导中选择你要的系统函数)。include "apdefap.h"void OnClick(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName){ p...
wincc
使用一个按钮控制两个
变量
。 可以用
C
或VB
答:
可以用VB
脚本
做,我理解您的意思是:按下按钮,给
变量
NewTag_1赋1,给NewTag_2赋0 再按下按钮,给变量NewTag_1赋0,给NewTag_2赋1 以下是我按照上面的理解写的,调试已经通过,希望对您有所帮助 Dim a,b Set a=HMIRuntime.Tags ("NewTag_1")Set b=HMIRuntime.Tags ("NewTag_2")a.read...
wincc
从一个pl
c读取
数据后
写入
到另一个plc
答:
个人建议是PLC到PLC直接通信
WINCC
可以用
C脚本
GETBIT GETWORD GETDWORD。。。传送
怎么改变内部
变量
初始值
答:
WinCC
7.0之前的版本要通过其他途径来实现。要保存的
变量
较少的话可以写到PLC的DB里面,作为外部变量来实现保持。如果要保持的变量较多,最好在退出
winCC
应用
程序
时,通过VB或
C脚本
将内部变量写到一个txt文件中,然后在WinCC启动时,再通过脚本从文件中读出这些内部变量的值并赋值到内部变量中。