连不上是什么原因
答:
回首先,如果
WinCC组态
变量OMC
和
1500连接不上,可能是由于网络配置、硬件问题或组态设置错误所导致的。为了解决这个问题,我们需要逐一排查可能的原因,并采取相应的措施进行修复。网络配置排查 首先,检查OMC和1500之间的网络连接是否正常。确保它们连接在同一个网络中,并且网络
通讯
没有受到干扰。你可以尝试通...
如何实现
组态王与OPC
数据交换
答:
组态王
左面的功能框有一个
OPC
键,点击进入。选择本机后者远程的OPC软件即可。前提是你在本机或者远程机上安装了某种个OPC软件
组态王是什么东西?是干嘛用的?
组态王与wincc
有什么区别? 哪个更好...
答:
可以监控软件的一种,一般在上位机上用,用于实现工厂的全过程自动化,国内还有力控,国外比较主流的有IF,西门子的WINCC等,个人觉得WENCC功能要强大的多。使用
WINCC和
S200需要使用
OPC
方式,但可以直接使用S200的符号表,减少了大量的建立变量的时间,但实时速度不是太理想。
组态王
开发有支持S200的驱动,我没...
wincc
里面部分数据读不了,但是net
opc
里面有值
答:
加载
opc
出了问题。
wincc
加载opc出了问题,在wincc中删掉opc通道重新加载一下。wincc做
OPC
客户端,
组态王
做OPC服务端,
通讯
OK,但部分数据不显示(因为
WINCC
只有在画面上建IO域才能测试)。
...其他例如HITACH、施耐德等品牌的PLC可否与
WinCC通讯
?
答:
采用
OPC
就行,有一个很好的OPC务服器工具KEPSerperEx,可以支持几百种协议,这个软件好象是免费的,要费的话,网上也有破解,很稳定,我最久的系统用了5年了,没有中断过。OPC服务器通过协议从PLC提取数据,再用OPC共享出去,支持OPC的软件(包括
wincc
,
组态王
...)都可以方便从KEPSerperEx获取数据。
PLC
与组态王wincc通讯
不正确怎样检测
答:
PLC与
WINCC通讯
是否正常可以从以下几个方面检测:1、观察WINCC人机界面中关于模拟量或者输入输出框中的数值是否为暗沉色,趋势在线是否显示“#”,如果显示为暗沉色或者显示“#”则说明通讯不正常。如下图所示:请 2、使用WINCC自带的channel diagnosis,
通信
检测插件。使用方法如下图:在 此输入您的回答...
组态王和wincc
可以装在同一电脑吗
答:
可以。根据百度百科查询,
组态王和wincc
可以装在同一电脑,就不需要太多的配置。组态王,即组态王开发监控系统软件,是新型的工业自动控制系统。
组态王和wincc
哪个好
答:
wincc
好。
WinCC
是西门子组态软件,支持WPF和WINFOEM控件,支持C#和VBNET编写的各种DLL导入和调用,支持的格式更全,而
组态王
是亚控独立开发的第一款纯国产工业自动化组态软件民族品牌,仅支持市面上常用的PLC的编写。
监控
组态
软件的组态软件
答:
WinCC
内嵌
OPC
支持,并可对分布式系统进行
组态
。 但WinCC的结构较复杂,用户最好经过Simens的培训以掌握WinCC的应用。 1.力控ForceControl(北京三维力控科技有限公司) 北京三维力控科技有限公司是专业从事监控组态软件研发与服务的高新技术企业,核心软件产品初创于1992年,公司以自主创新为动力,逐渐奠定了在国内市场的领先地位...
华晟云联s7-200 SMART仿真软件能
和wincc通讯
吗?
答:
可以ADAM5000KW的仿真,百特智能仪表仿真,华晟云联的AS3700模块的仿真。 “自动化仿真实训系统”所使用的组态软件(如
组态王WINCC
)
和
PLC控制程序都是真实的
1