vfd一b变频器参数表
0.6MP远传压力表怎么控制VDF
一B
台达
变频器
接线图?
答:
远传压力表的三个端子分别接
变频器
的+10V(电源)、AVI(滑动端)和ACM(公共地)等三个接线端子,就可以了
VFD
-
B
接线原理图 一、恒压供水 系统采用压力传感器、PLC和变频器作为中心控制装置,实现所需功能。 来源:输配电设备网安装在管网干线上的压力传感器,用于检测管网的水压,将压力转化为4~20 ...
中达
变频b
系
参数
和保护密码同时锁了怎么办?
答:
E-63
参数
更改保护 0:所有参数可更改 0 · 76 13FH
1
:仅键盘数字设定可更改 2:所有参数禁止更改 (2)修改参数需要输入密码(见表8-2)。
变频器
使用用户,可设定保护密码,若解码输入数值与密码不对应,则控制参数不能修改。检修中遇到这种情况,解决的办法如下。表8-2 台达
VFD
-E系列变频器与...
台达
vfd
-
b变频器
更改
参数
时显示errr,00-02以已设置为00。01-07设置为1...
答:
应该是设置了00-08
参数
保护密码了吧。否则,不应该提示错误,你可以恢复出厂值再试试。
台达
变频器VFD
-
B参数
改完断电后就恢复是什么问题
答:
说明
变频器
的
参数
存储不住了,一般是变频器主板的存储器出问题了。
求用万用表简单判别台达
vfd
-m、vfd-
b变频器
好坏的方法
答:
然后将表笔反过来,上面陈述的现象倒个次序即可。如果不是上面的现象,模块就可能损坏了。推荐使用数字表的二极管档测试。具体现象:表接线正确情况下,红表笔搭RSTUVW,黑表笔搭P+时显示数字小,黑表笔搭RSTUVW,红表笔搭P,显示数字趋无穷。测前注意:
1
.断开输入电源和输出负载2.确认
变频器
直流侧已放电...
求用万用表简单判别台达
vfd
-m、vfd-
b变频器
好坏的方法
答:
然后将表笔反过来,上面陈述的现象倒个次序即可。如果不是上面的现象,模块就可能损坏了。推荐使用数字表的二极管档测试。具体现象:表接线正确情况下,红表笔搭RSTUVW,黑表笔搭P+时显示数字小,黑表笔搭RSTUVW,红表笔搭P,显示数字趋无穷。测前注意:
1
.断开输入电源和输出负载 2.确认
变频器
直流侧已...
台达
变频器VFD
-
B
怎样设置正反转两个不同的频率.另最高频率咋修改不了...
答:
回答:
1
、
VFD
-
B
可以通过外部端子控制方式,使用端子的段速控制,如果,正转时使用第一段速,反转时使用第二段速 2、通过通讯对
变频器
进行控制,那么正反转的频率可以直接设定运转频率。 3、通过模拟量控制。
vfd
-
b变频器
启动转一转就停了什么原因?
答:
你这个型号应该是台达
B
系列的
变频器
,不知是正常使用中出现这个问题还是安装时出现问题,如果安装时出现问题,有可能是你的接线有错误或者
参数
设置错误,如果是正常使用中出现这样的问题,建议你检查一下启动信号和你的负载看看有没有问题,其实变频器很简单的,自己稍稍对照说明书研究一下就明白了,如果没...
vfd
-
b变频器
启动转一转就停了什么原因?
答:
这是负载较重,变频器的启动频率较低时无法拖动负载导致的。两种解决方案:第一,
变频器参数
设定启动频率,不要从0Hz开始加速,可以从2Hz左右开始加速;第二,把变频器的运转方向锁定,锁定为正转。
vfd
-
b变频器
怎样调马达速度
答:
默认情况下,是通过
变频器
控制面板上的UP/DOWN按键来调节马达速度的,或者是向上/向下的三角箭头。具体那种调速方式,这个需要通过变频器的
参数
来查询,只有知道了变频器的调速方式,才能正确的调速。