88问答网
所有问题
当前搜索:
tt接地系统零线能断吗
什么是保护接零
系统
?
答:
根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054)的定义,将低压配电系统分为三种,即TN、
TT
、IT三种形式。TN-C系统 其特点是:电源变压器中性点接地,保护
零线
(PE)与工作零线(N)共用。(1)它是利用中性点
接地系统
的中性线(零线)作为故障电流的回流导线,当电气设备相线碰壳,故障电流经零线回到中点,...
TN-S
接地系统
各处配电箱控制柜
可以
通过公用的接地网络接地而不用PE...
答:
500A的开关,22A的
接地
电流将不能使500A的开关动作,会使电气设备的外壳长期带电,所以在
TT系统
中,一定要安装漏电保护断路器。TN-S系统他的接地线必须从变压器中性点单独引出,而且要根据需要重复接地,引出之后不能在和工作
零线
混用,工作零线严禁重复接地,如果工作零线重复接地,那么这个系统就变成了TN...
怎样装
地线
楼房的
接地系统
是怎么样的
答:
接地保护措施应与电源系统一致。
接地系统
分为
TT系统
、TN(TN-C、TN-S、TN-C-S)系统、IT系统。楼房的接地系统是怎么样的1、楼房的接地系统现在基本都是采用TN-S系统,也被成为三相五线制,这种系统有五根线,三根火线,一根
零线
,一根地线,这里的地线就是保护零线PE线;2、具体做法就是利用桩...
52.TN-C-S
系统
是干线部分保护
零线
与工作零线完全共用的系统。,这里怎么...
答:
C-S系统中既有两者共用的c系统,也有完全分开的S系统。
TT
方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护
接地系统
,也称 TT 系统。第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地。主要优势:国际电工委员会( IEC )规定的供电方式符号中,第一个字母表示电力(电源)系统对地关系。如 T 表示...
接地
线当
零线
用有什么危险吗? 把用电器接地作好
可以吗
?
答:
危险!因为
接地
线是保护线与用电器的外壳相连,如果用电器开关控制的是
地线
当关闭用电器时外壳就带电了。
零线
是工作用的、地线是保护用的。
保护
接地
跟保护接零区别
答:
保护
接地
是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围。在高压
系统
中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用‘’保护接零是借助接
零线
路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。此外,在保护接零电网中,保护
零线
和重复接地还可...
TN-C
系统
是不是
零线
和
接地
共用
答:
TN-C
系统
是
零线
和
接地
共用,只用一根线就行。T:电源的一点(通常是中性线上的一点点)与大地直接连接(T是“大地”一词法文Terre的第一个字母)。N:外露导电部分通过与接地的电源中性点的连接而接地(N是“中性点”—词法文Neutre的第一个字母)。C:把PE线和N线合起来 (C是“合并”一词英文...
TNS
系统
是什么系统
答:
TN-S系统为电源侧电力变压器中性点直接接地时,负荷侧电器设备不带电的外露可导电部分通过保护
零线接地
的接零保护系统。TN-S工作零线和保护零线(接地线)是分开的,N线 为工作零线,PE线为专用保护零线(接地线),即设备外壳连接到PE线上。保护
接地系统
的五种类型:
TT
、IT、TN-C、TN-S、TN-C-S...
接地
线和接
零线
的区别是什么?
答:
以接地体为中心,在半径20m之外的范围叫大地的地,在半径20m范围之内为电气的地。接地,就是将电力系统或建筑物中电气装置、设施的某些导电部分,经接地线连接至接地极。机房
接地系统
应满足人身安全和设备安全正常运行要求。保护接地系统的五种类型:
TT
、IT、TN-C、TN-S、TN-C-S,地区不同,供电系统...
三相五线制保护
接地
PE线
可以
直接接地上吗?
TT系统
算三相五线制吗?
答:
三相五线制保护
接地
PE线
可以
直接接地,
TT系统
不算三相五线制。请看下图:人工接地体的最小尺寸:圆钢直径8mm、角钢厚度4mm、钢管壁厚3.5mm、扁钢截面48平方mm、厚度4mm;接地体的埋设深度不应小于0.6米;垂直接地体的长度不应小于2.5米;垂直接地体的间距一般不小于5米。