软件怎样实现传感器信号与相对应的数值之间的转换_百度知 ...
答:
传感器信号过来后被A/D变换成一个整数,一般分12位还是14位,西门子
S7
-
200
是12位的,就是4096,因此,输入信号都是0-4096的数值,这是整数,你要自己把它换成工程单位数值,比如,你是测温度,0-100度,而输入信号是4-20mA,你必须知道4mA对应的数值,4mA对应数值是4096/20×4=819,因此,你就...
...输出300点,两组8路模拟量输入,6路
模拟量输出
,怎样配 。
答:
S7
-
200
最大支持128点DIO,和32点AIO,所以至少要3台CPU主机,你这个是输入少
输出
多的情况,目前最大32路入32路出模块,9个模块的话共288个DI和288个DO,外加3台PLC本机上的DIO就足够了,8路
模拟量
的话有8路AI的模块,6路AO的话建议选择一个4路AO的和一个2路AO的模块,然后本机统一选用224...
西门子
200
PLC是怎么接
模拟量
输入的。
答:
200
的
编程
手册表述
模拟量
的第一个接口总是AIW0,每增加一个模拟量模块,在上一个模拟量模块的最后一个通道+4既是下一个模拟量模块第一个通道的地址,数字量依次往下排,但需要注意的是,前一个模块数字量最后一个字节不足0.7的话,下一个模块的地址必须个位进
1
,小数从0开始。西门子
S7
-200PLC在...
西门子plc
s7
-
200
CPU224XP 自带的2个
模拟量
输入 a+ b+ 有什么区别...
答:
A+和B+是和M对应的两个
模拟量
输入,可以输入0~5,0~10V的电压信号,另外M I V 是一个输出信号,只能接其中一种输出,I是电流输出,V是电压输出。所以说 CPU224XP就有2个模拟输入,
1
个
模拟输出
接点。
西门子
S7
-300
模拟量编程例子
答:
L PIW256 //将
模拟量
通道值读取累加器ACCU
1
T DB1.DBW0 //保存模拟量值。
...要求有数字量输入输出,模拟量输入输出,
模拟量输出
要求PID控制输出_百...
答:
很简单,PID有专门的命令,把各个功能引脚理解清楚后做试验,跟水有关的PID,大概就是恒压供水,以及液位控制等,建议你百度文库中搜寻
s7
-
200
PID调节有现成的技术文档,很详细
s7
-
200模拟量输出
0-10v。如何
编程
?
答:
用标志位SM0.0
S7
-
200
PLC中,PID运算的
输出量
是什么啊?怎么变成0到10的输出电压啊?
答:
PID
输出
可以是
模拟量
也可以是数字量。模似量的输出值0-32000之间,也可以根据你的需要自行设定但必须在0-32000之间。如果要得到一个0-10的电压的话需要加一个模似量模块。转换一下就可以了。如果是数字量(即0或
1
)他可以通过PLC的I/O来做PID控制。(也就是通过控制接通时间来做PID控制)...
s7
-
200
PLC
模拟量
转换计算的问题
答:
模拟量
的输入/
输出
都可以用下列的通用换算公式换算:Ov = [(Osh - Osl)*(Iv - Isl)/(Ish - Isl)] + Osl 其中:Ov: 换算结果 Iv: 换算对象 Osh: 换算结果的高限 Osl: 换算结果的低限 Ish: 换算对象的高限 Isl: 换算对象的低限 ...
西门子plc
s7
-
200
CPU224XP 自带的2个
模拟量
输入 a+ b+ 有什么区别...
答:
A+和B+是和M对应的两个
模拟量
输入,可以输入0~5,0~10V的电压信号,另外M I V 是一个输出信号,只能接其中一种输出,I是电流输出,V是电压输出。所以说 CPU224XP就有2个模拟输入,
1
个
模拟输出
接点。