s7200与组态王连接
求教,关于
组态王
6.55与
S7200
SMART以太网通讯问题
答:
更新驱动,可以通讯的。
s7200
smart如何
与组态王
通信的?请发俺的谢谢啦!
答:
选中工程浏览器中的COM1,双击右边窗口中的“新建”,再双击生成的“新IO设备”。选中设备列表的
S7
-
200
中下面的TCP(有两个TCP)。单击“下一步”按钮,使用默认的COM1,指定设备的地址为“192.168.2.1:0”,采用默认的恢复间隔和最长恢复时间。5.通信实验 用
组态王
画面的按钮产生M0.0和M0.1的...
s7
-
200与组态王
485通讯线怎么做
答:
需要通讯转换模块, USB转485 或485转232
西门子PLC
与组态王
如何通信 文字叙述
答:
下面我们做一个简单的通信例子,用组态王的一个按钮与西门子
S7
-300PLC进行通信。为了方便观看效果,我们使用仿真PLC(PLCSIM)
与组态王
进行通信。组态王 6.53 STEP7 v5.4 PLCSIM v5.4 在组态王中新建一个I/O变量,把这个I/0变量的
连接
设备设为PLC中的一个变量,这样我们们就可以通过组态王来观察PLC...
为什么
200
PLC用MPI电缆
与组态王
通讯不上?
答:
我直接用usb转232的电缆接上20元一根的ppi电缆都可以
和组态王
通讯,我遗憾的不是这个而是试用版的组态王没有加密狗用不了多久就会玩不转了
菜鸟跪求?西门子plc,
s7
-
200
模拟量怎么用
组态王
读取,越详细越好,谢谢...
答:
西门子
s7
-
200
PLC的模拟量输入寄存器为AIW。以第一个通道的模拟量输入为例子,将AIW0当中的数值先move到VW区域,然后再从
组态王
中读取该VW区域的数值就可以。
modbus指令按照帮助里的说明,设置对应的参数就可以了
组态王与S7
-
200
自由口通讯速度可以设定为多少
答:
一般为9600bps,但是设置成19200也是可以的!不过一般国产的编程电缆可能达不到这么高的波特率啊!小心烧通信口!
组态王与s7
-
200
通讯正常,里面的按钮不定时不定期的按下不弹起。按钮采用...
答:
打开画面 右键点击,选择‘画面属性’点击‘命令语言’可以查看对应按钮是否有语言触发按钮不弹起来 然后在右上角有每 毫秒,把时间设短 检查周边是否有电机干扰通信,通信线不能太长,这问题一般是通信卡的问题