[求助-西门子传动技术]
S120
系统报F30025
故障
如题 谢谢了
答:
在没有使用的情况下变频器报i2t
故障
,那最大的可能就是:1.功率单元的温度传感器测量线断线或者松脱了;2.或者是功率单元的测温传感器坏掉了。查看原帖>>
S120
变频报F30001
故障
答:
S120
变频报F30001
故障
是变频器过电流故障。
S120
y变频器1007
故障
答:
过流电。过流电是
S120
y变频器1007
故障
常见故障的一种,可在变频器输出端增设交流电抗器来解决这个问题。
S120
通讯
故障
的问题
视频时间 16:44
关于西门子
s120的
问题,高手求解。
答:
你应该是使用的
S120的
位置控制功能,且达到了极限位置。这个位置是为了保护机械设备而设置的。一般是通过行程开关等,正常的情况下P2569和P2570应该是1,当他们其中一个为0的时候变频器就停车了。应用的
方法
是将P2569连接到CU320的I/O端口上例如DI12,再将行程开关的常闭点连接到CU320的DI12,这样如果...
simotion
故障代码
求帮助
视频时间 00:04
simotion
故障
20005类型1
原因
0x1h
答:
20005这个
故障原因
是SIMOTION轴
与S120
驱动器之间的接口数据中有错误信号。1、驱动的105报文中的故障状态位被置位了。2、报文中的数据不可用。
S120
通讯
故障
的问题
答:
f1910 Profibus 通讯
故障
,检查CPU是否run 状态?dp 网线是否有问题,CU320重新上电
S120
变频器瞬间电流大报过流怎么设置
答:
一、过电流产生的原因 产生过电流的原因很多,有软
故障及
硬
故障原因
。 1.软故障原因 当变频器参数中的加速或减速时间设的太短,电机功率又较重时,就意味着在加速中,变频器的工作频率上升太快,电机的同步转速n0迅速上升,而电机转速n则由于负载惯性 ...
西门子
S120故障代码
31116怎么处理?