profibus控制变频器
西门子plc s7-300与
变频器
通过
profibus
通讯,在step7中如何编写
控制
电机...
答:
1,打开S7_SIMATIC编程软件,建立一个新工程。2,选择添加一个300工作站点。3,双击右边主画面的硬件配置,点击进去配置好DP通讯,注意的是选择的CPU型号必须是支持DP通讯的,如31X_2DP的,才能挂DP子站。配置子站地址。4,选择需要的DI,DO,AI,AO模块。5,编写PLC
控制
程序。这里可以用模拟量反馈和给...
如果
变频器
选择了
profibus控制
那么DI,DO点还有输入输出吗?
答:
1、你指的的DI/DO 和
Profibus 控制
方式应该是指由谁来
控制变频器
的启动、停止,这两种状态常用:端子控制和通讯控制来描述,当然这两种不能同时有效,也就是你所说的不能并存,但DI/DO并不是所有功能都无效,在Profibus 控制下只是不接受外部的运行命令罢了,其他功能指令还是有效的。2、控制的电机有...
西门子pLC与6ES70
变频器profibus
通信
控制
的问题
答:
西门子6SE70
变频器
的
控制
字和给定速度在报文上的位置不是固定的,你可以随便定义。而且从你上边的程序来看,所谓控制字不是按照大全的各个位来对应的,而是自己组合的一个字,变频器的给定速度应该是多段速。这是由自己组合的那个字的各个位来给变频器置位实现多段速。你把程序和变频器的参数表发给我...
如何用西门子S7-300通过
PROFIBUS
-DP协议与
变频器
通讯进行连接
答:
是的,做
profibus
从站,一般都需要相应的gsd文件,这个文件应是免费的,硬件组态好然后再做程序。
西门子S7-300PLC与
变频器
通讯最生动简易的教程
答:
I的第一个字地址是变频器的状态字(运行或者停止的标志)I的第二个字地址是变频器的实际频率具体I的对应功能可以在变频器上的P2051参数进行设置,可以查M440的
PROFIBUS
-DP手册,下图有部分说明:看完上面的对应关系后,我们就可以
控制变频器
了PQW256内传送:047F是变频器启动047E是变频器停止(也是复位...
麻烦告诉我西门子S7-400PLC和MM440通过
PROFIBUS
相连,
变频器
上应该做哪些...
答:
P0927:修改参数途径。P0927.0 =1,表示通过
profibus
dp/CB修改参数。为0时表示否 R2054:显示通讯板诊断信息 P0719:设置为66,表示启停等开关量命令源和设定值源均来自DP 4。另PLC
控制
参数:
变频器
ready时,控制字值为1150 变频器启动正转时,控制字值为1151 编程写入时改为16进制 频率设定值...
profibus控制
ABB800
变频器
读取数据以及发送数据如何编写程序?
答:
首先你要弄到ABB
变频器
里的GSD文件添加到STEP7 硬件配置的库里边去,然后在硬件组态的时候将ABB变频器挂到
PROFIBUS
网络上,这样你就可以看到他的输入和输出点了。然后你再去ABB变频器里选好报文,然后对应写入或者读取数值就OK了
s7-300plc能不能实现在
profibus
总线上与现场的温控表,
变频器
等设备通讯...
答:
1. 可以的,只要
变频器
、温控表具有
PROFIBUS
DP接口就可以啊 2. PLC 作为主站,上位机也作为主站 PROFIBUD DP通讯 主站和从站之间 能够交换数据,同时主站之间可以相互交换数据。
要是我通过
profibus
-dp通信实现PLC与
变频器
的通信在设置变频器的频率为...
答:
1、PKW用于变频器基本参数、工艺板参数的读写,称为参数标志值范围,PZD用于
变频器控制
字与状态字的读写,称为过程数据范围。通常我们普通的变频器应用,只使用PZD,你在做变频器配置时,可选用0 PKW,6 PZD 的配置。此时你的输入与输出都有6个字,其分别传输变频器的状态字与控制字。2、通常你根据...
请问关于S7-300与ABB
变频器
之间的
Profibus
-DP通讯,关于51组的参数该...
答:
PZD1 out 是
控制
字,PZD2 out是速度给定,不需要设置。51.05 PZD3 out往后可以设置(比如设置成转矩给定等等),0~99为
变频器
内的数据区,需要在90组设置具体参数关联。101 - 9999为参数指针。默认PZD1 in是状态字,PZD2 in是速度反馈。51.06 PZD3 in往后可以设置(比如转矩反馈等等),0~99...