88问答网
所有问题
当前搜索:
plc西门子200
西门子PLC
S7-
200
模拟量输入怎么编程?
答:
根据该方程式,可以方便地根据D值计算出A值。将该方程式逆变换,得出函数关系D=f(A)可以表示为数学方程:D=(A-A0)×(Dm-D0)/(Am-A0)+D0。具体举一个实例,以S7-
200
和4—20mA为例,经A/D转换后,我们得到的数值是*00—32000,即A0=4,Am=20,D0=*00,Dm=32000,代入公式...
西门子
S7
200
和S7300
PLC
的不同之处??
答:
一、硬件区别:(1)最主要地区别就是S7-300更模块化了,S7-
200
系列是整体式的,CPU模块、I/O模块和电源模块都在一个模块内,称为CPU模块;而S7-300系列的,从电源,I/O,CPU都是单独模块的。但是这么说容易让人误解200系列不能扩展,实际上200系列也可以扩展,只不过买来的CPU模块集成了部分功能...
西门子
s7-
200
的电源电源哪个是输入哪个是输出
答:
1、
西门子PLC
是下面输入,上面输出。2、DC/DC/DC——PLC电源/输入电源/输出电源。3、输入端——M端为I点的公共端,即I点都是带的0V。按钮、接触器串连的是24V,接给PLC的是0V。4、输出端——L+端为Q点的公共端,即Q点都带24V。指示灯、中继器串连的是0V,接给PLC的是24V。5、24V电源...
西门子PLC
S7-
200
输入端的1M和2M是两组输入点内部电路的公共端,那么...
答:
输出端的1M和2M的作用是:分别对应1L、2L,1L、2L接正极,1M、2M接负极。这样是可以更加方便使用不同电源。以晶体管输出
PLC
来说,一般输入和输出类型都有两种,分别是漏型输入、源型输入,漏型输出、源型输出。很据不同的类型,不同接法,防止电流冲突,极性接法可能会烧毁点。
西门子200plc
之间可以通信吗
答:
西门子
S7-
200
系列
PLC
吗?西门子s7-200系列PLC可以进行数据的读写通信。西门子S7-200系列的PLC通信一般是使用串口通信的,通信前需要对串口通信进行设置。使用向导中的netr/netw 可以进行PLC间的数据读写通信。
西门子PLC
S7-
200
与电脑如何通讯
答:
在Micro/WIN左侧的浏览条中点击Communication(通信)图标,在对话框中双击通信设备的图标(如PC/PPI电缆),改变本地的连接属性(本地地址或通信速率设置);双击(刷新)图标,并且选中Check all baudrate(检查所有波特率)可以找到地址、速率不明的站点。此时应使用新的RS-232/PPI电缆或者USB/PPI电缆,...
西门子plc200
温度变送器输入4-20mA 模块em231 如何编程读出温度,-40...
答:
整定公式为:(AIW - 6400)/25600 * 790 - 40。首先,在
西门子
S7-
200
系列
PLC
中,0-20mA对应的数据范围为0到32000,4mA多对应的数值是6400,同理,4-20mA的数据值范围是6400到32000,这也就对应了所需的温度-40度到750度。下一步,设模拟量的标准电信号为A0-Am(例如4-20mA),A/D转换后...
西门子200PLC
的内部寄存器V和M有什么区别?
答:
从
西门子
手册上是V为数据寄存器区,M为辅助继电器区。但是V也可以按照位操作比如V0.0等。M也可以按照字节,字等操作,比如MB0,MW0等。在实际的
PLC
程序编程和使用上看没发现有什么区别,基本都可以互换。望采纳。。。
西门子plc
型号含义
答:
S7-200,
200
系列(国际版),原有低端平台 S7-200 CN,200CN系列(200的国产版),原有低端平台 S7-200 SMART,200 SMART系列(200/200CN系列的升级替换产品),新一代低端平台 S7-300,300系列,原有中端平台 S7-400,400系列,原有高端平台 S7-1200,1200系列,新一代中端平台 S7-1500,1500系列...
西门子PLC200
寄存器地址与组态王中的变量定义中的寄存器地址如何对应...
答:
西门子200
PPI \r\n 组态王设置\r\n1、定义组态王设备\r\n组态王定义设备时请选择:
PLC
\西门子\S7-200系列\PPI \r\n\r\n2、设备地址及通讯参数定义\r\n设备地址格式为:由于S7-200系列PLC 的型号不同,设备地址的范围不同,所以对于某一型号设备的地址范围, 请见相关硬件手册。组态王的设备地址...
棣栭〉