88问答网
所有问题
当前搜索:
plc断电保存
什么叫做
PLC
重新启动,是
断电
后在通电吗?还是其他的?
答:
断电
后(最好保持10S左右使其中的带电体完全断电)再通电可以起到重起
PLC的
效果,还有一种就是将PLC上的档位拨到STOP档之后再拨回RUN档
西门子200的
PLC
那种外置的
存储
卡如果不插的话长时间
断电
用户程序会丢失...
答:
程序绝对不会丢失,在长期
断电
时,超级电池耗尽后,过程数据会被清空。
为了防止去电后RAM 中的内容丢失,
PLC
使用什么方法?
答:
可以查看
PLC
相关指令手册,每种PLC都有它的断电保持寄存器,比如三菱的D寄存器,特定的区位内
存储断电
就不会丢失,再次上电后数据依然存在,具体使用的地址请参照手册地址!手打不易,望采纳!
PLC
更换电池时,程序是否会丢失?
答:
二、PLC所用电池规格:电池通常是3V或3.6V的不可充电的锂电池,电池的使用寿命通常是五年左右。三、防止PLC换电池丢程序的方法:1、用户实际使用PLC的环境情况不尽相同,例如电容的容量下降,RAM电源回路有灰尘、油泥等形成放电回路等,这会加快
PLC断电
后电容的放电 速度,从而使时间不好把握。如果在带...
请问西门子
PLC
怎么可以让其
断电
继续计时?
答:
编程时可以选用定时器类型为延时接通保持型定时器。西门子200型为TONR,西门子300型为SS,可以累计计时。
信捷
PLC
软件没有设置“
断电
区域
保存
”功能
答:
其实他
PLC
是有
断电
保持区的,只是你那个版本的软件不能改,3.3的可以改而已
三菱plc
bat灯一直亮
断电
后数据会丢失
答:
三菱A系列
PLC
更换电池后,程序运行正常,但每次通电都需要重新设置数据,设置的数据在
断电
重启后会丢失需重新输入,更换电池之前是正常的,这时需要需要检查PLC参数 掉电保持有些是可以设置的,看你的参数对应的D和M,是不是在掉电保持范围内。同时再次确认电池,比如当前电压是多少。有一个特殊寄存器可以...
如何解决
plc断电
触发下降沿的问题?
答:
你是想问如何解决
plc断电
触发下降沿后的信号
保存
,还是想问如何解决线路断电瞬间给plc断电?如果是断电瞬间,给
PLC断电
这个挺难搞的,这个你最好用24V供电的PLC,因为开关电源装有延时电容,断电瞬间,开关电源的电容会继续输出,电压缓慢下降,这个下降过程中,PLC不会立刻停止运行,会记录下停电后的工作...
PLC
经常突然
断电
会造成什么危害
答:
对
PLC
没有危害,PLC本身就是上电运行,
断电
停止的用法,人为断电与电网断电,对于PLC来说都是一样的,而且对于PLC来说都是突然断电的,不会有危害。望采纳。。。
丰炜
PLC
寄存器怎么
断电
无法
保存
数据,用的也是保持型寄存器D131?_百度...
答:
参考以下:1)查看所采用丰炜
PLC
型号支持
断电
保持D区的范围 2)如果采用了断电保持区保持不了的话,咨询下官方技术