一个
按钮
,控制三个交流接触器。
答:
其实这个功能的实现,使用
PLC
更加容易且方便 PLC方案 硬件:4个DI输入(1个
按钮
,3个接触器反馈),3个DO(3个接触器)程序:上升或下降沿计数,1时接触器1输出,2时接触器1
停止
输出;3时接触器2输出,4时接触器2停止输出;6时接触器3输出,6时接触器3停止输出同时计数器清零,等待下一计数周期。
...重复此动作5次自动
停止
。用
PLC
实现控制要求
答:
Network 1 // 电动机开始转动,运转达15s后
停止
20s,重复此动作5次自动停止 // I0.0为启动
按钮
LD I0.0 EU S M0.0, 1 Network 2 LD M0.0 LPS AN T101 = Q0.0 LPP AN T102 TON T101, 150 A T101 TON T102, 200 Network 3 LD M0.0 A ...
PLC
梯形图中的启动
停止
,实际接线为什么都接的是常开,而急停实际接的确实...
答:
不管外接的是什么触点,在梯形图中,可以使用输入点的常开触点或常闭触点。如果在
plc
的外部接线图中,I0.0端子外接急停
按钮
的常开触点,
按下
急停按钮,I0.0对应的输入过程映像寄存器为1状态,梯形图中I0.0的常闭触点断开,因此梯形图中应使用I0.0的常闭触点。 如果在plc的外部接线图中,I0.0端子...
plc
,系统只有一个
按钮
,按一下,电动机正转10s再反转10s后自动
停止
答:
最简单用基本逻辑指令编程,就用辅助继电器和时间继电器即可
完成
。
plc
编程求助
答:
如图所示,其中I0.0为启动按钮,I0.1为
停止按钮
,Q0.0为A电机,Q0.1为B电机。望采纳。。。
三菱
plc
如何实现无论在任何时刻
按下停止按钮
,整个工作流程必须执行完...
答:
这个跟
PLC
无关,跟程序有关,程序怎么写他就怎么执行
plc
设计,电动机启动运行20秒后自动
停止
,并有急停
按钮
答:
如图所示,I0.0启动,I0.1急停,Q0.0电机,望采纳。。。
用
PLC
实现小灯的闪烁,
按下
启动
按钮
,小灯亮3s,熄灭2s,如此循环?
答:
如图所示,X0启动按钮,X1
停止按钮
,Y0小灯。望采纳。。。
有一台电动机,要求当
按下
启动
按钮
后,电动机运转10S,
停止
5S,重复执行三...
答:
可采用
PLC
(可编程逻辑控制器)控制电机运行,时序逻辑如下:PLC检测启动按钮是否按下,若
按钮按下
,执行第2步;若未按下,循环执行第1步;控制电机输入的继电器/接触器吸合,电机运转,同时启动定时器T1,时间为10秒;检测定时器T1是否置位,若置位,则复位定时器T1,控制电机输入的继电器/接触器断开,...
用西门子s7-200
PLC
控制1台电动机,要求:
按下
启动
按钮
后,运行5s,
停止
5s...
答:
计时器加计数器就可以
完成