plc怎么通过中间继电器
一个三菱FX1S-30MT-001的
PLC
,出现输出触点异常。
答:
电磁阀的线圈在断电释放的瞬间会有电感储能释放过程,此冲击电流对
PLC
输出模块内部输出继电器的触点是个考验,会缩短触头寿命。因此强烈建议增加
中间继电器
加以隔离。如果增加继电器有困难,那就在电磁阀线圈并联泄放二极管+电阻(用于直流线圈)或者RC保护元件(用于交流线圈)。二极管和电阻的型号、容量和电磁阀...
变送器配电器
继电器
答:
如果是一只变送器的信号既要上DCS或
PLC
,又要接数显表,可以
通过
信号隔离器,一入两出的,把一路信号变成两路(不知你说的是不是这样的)。还有一种方法就是DCS或PLC增加一路AO,将采集的变送器信号变送输出给数显表(同样也可以是数显表将采集的信号变送输出给DCS或PLC)。
继电器
和配电器的区别...
PLC
改错并改正问题?
答:
SB2,KM
中间继电器
得电后吸合,然后供电电源
通过
停止按钮 SB 和 KM 辅助触点被短路!问题极其严重;(h) 作为自锁作用的 KM 辅助触点,只能使用常开触点 与启动按钮 SB2 并联。否则,按照目前的接法,无论在什么情况下,KM 常开触点与 KM 常闭触点串联,永远都不会导通!所以无法实现自锁的功能。
plc
控制柜设计问题
答:
只需要
通过
改变变频器正反端子的开合就能控制异步电机的正反转。继电器选24V的
中间继电器
就可以了 不需要接触器,变频器前加一个空气开关,变频器后直接接电机。用断路器了,就不需要熔断器了。在PC上编界面最好用组态软件,自己选一个熟悉的用吧 PC 和
PLC
通讯,也可以和变频器通讯 空气开关按变频器额定...
西门子
PLC
200 MODBUS通讯中 在往从站写数据的时候的问题
答:
其次,从站地址,波特率可以
根据
仪表参数来设置,一般从站地址不要设置过大,波特率不要设得太高。再次,你调用了MODBUS主站协议块后,最好能对库存储区重新进行划分,设置好功能块的相关引脚参数后下载,先看看能不能读到数据,如果读不到数据,可以采用单边调试的办法对
PLC
端和仪表端单独调试确保数据...
怎样
用电接点压力表控制压力开关?
答:
水泵压力开关
怎么
接线:一台增压泵用手动开关,但为了不使管子不被压爆,本人装了个电接点压力表,请问
如何
去接线?当压力指针一到达高压端就变成常闭接通
中间继电器
用个中间继电器嘛。这样压力一高中间继电器通电就把接触器断开了,压力表的公共端与高压端是常开的,你把中间继电器的控制回路接在高压端与...
S7-200
PLC
设计
答:
Network 8 // 移位脉冲信号由代表步位状态
中间继电器
的常开接点和代表处于该步位的转换条件串联去路依次并联组成 LD M10.0 LD M10.1 A I0.2 OLD LD M10.2 A T37 OLD LD M10.3 A I0.1 OLD LD M10.4 A I0.3 OLD LD M10.5 A I0.2 OLD LD ...
我外接了一个电位器 VS端子控制 还有一个远程信号 IS端子控制,现在有...
答:
具体选择要
根据
负载要求来决定。若负载超过了
PLC
的输出能力,应外接
继电器
或接触器,才可正常工作。PLC输出端子若接有感性负载,输出信号由OFF变为ON或从ON变为OFF时都会有某些电量的突变而可能产生干扰,故应采取相应的保护措施,以保护PLC的输出触点,对于直流负载,通常是在线圈两端并联续流二极管D,二极管应尽可能靠近...
PLC
培训好的机构求推荐?
答:
PLC
软件篇 PLC的学习是一门实践为主的课程,是在项目的实际参与过程中积累而来的。一般的编程基础知识
通过
看书自学就可以掌握,比如:数字量的输入、输出、
中间继电器
,常开常闭,定时器计数器,数据存储器、顺控等等。简单的编程可以自己购买一个西门子或三菱的二手小型PLC、一条编程线(淘宝都可以搞定,PLC...