PLC
300移位指令
输出怎么
跟Q输出联系的???高手解释下,万分感谢...
答:
2,初始值DW#16#FFFF000赋值给MD20,那FFFF0000代表什么啊,首先要知道DW=2W=4BITY=32BIT的对应关系,上面意思是把双字FFFF0000送给字MD20和MD21,这里FFFF0000=2进制的1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000 0000,前面16个1是送到MD20里面的。3,
输出
Q(0.0~1.7)
怎么
和MD20联系啊,具体数据时...
三菱
PLC输出
线圈重复了该
怎么
办?
答:
假设你的程序在第N步
输出
为Y1,第M步又输出线圈Y1.那么你只需把M步输出Y1的条件合理的加入到第N步程序里就行了。希望对你有作用。再举个简单的例子吧 假如你的程序:LD X0 OUT Y1 ...LD X1 OUT Y1 就是说X0输入YO输出,X1输入Y0也输出,这就是双重线圈了。你可以这样改:LD X0 OR X1...
三菱
plc
DPSLR
怎么
用?
答:
应该是PLSR吧?是16位连续执行的可调脉冲
输出
指令,DPLSR是32位连续执行的可调脉冲输出指令,指令格式是{PLSR S1 S2 S3 D} 可调脉冲输出指令PLSR是将目的操作数[D]输出频率从0加速到源操作数[S1]指定的最高频率,到达最高频率后,再减速为0,输出脉冲的总数量由[S2]指定,加速和减速时...
三菱FX3U系列
PLC
只有3路高速
输出
Y0、Y1、Y2,要控制4台电机
怎么
实现?用...
答:
使用高速
输出
特殊适配器FX3U-2HSY-ADP.
S7-200
PLC
中,PID运算的
输出
量是什么啊?
怎么
变成0到10的输出电压啊?
答:
PID
输出
可以是模拟量也可以是数字量。模似量的输出值0-32000之间,也可以根据你的需要自行设定但必须在0-32000之间。如果要得到一个0-10的电压的话需要加一个模似量模块。转换一下就可以了。如果是数字量(即0或1)他可以通过
PLC
的I/O来做PID控制。(也就是通过控制接通时间来做PID控制)...
PLC
允许同时
输出
的数量
怎么
控制?
答:
如图所示,SUM是为ON得个数,DSUM是SUM的32位形式。第一行就是Y0到Y37这32个
输出
中为ON的个数保存到D0中,第二行是Y40到Y47这8个输出中为ON的个数保存到D1中,第三行是D0+D1=D2,这样D2就是Y0到Y47这40个输出中为ON的个数。第四行是当D2大于等于D3(设定的输出个数),M0为ON。...
plc
脉冲
输出
不知道是高低电平,想接到外部设备上,对方公共端24V,要给它...
答:
到底是高电平还是低电平在没
输出
的时候打一下COM和Y点就知道了。输出是低电平的话直接把Y信号和外部设备连接, 同时把外部设备和
PLC
的24V-短接就行了。如果必须用继电器隔离的话,线圈这段根据PLC的正负极性连接,供电由PLC侧提供;触点控制外部设备,电源由外部设备提供。继电器隔离注意PLC端信号的频率...
为什么
PLC
在不需要
输出
时还一直给输出信号呢?改用别处正常使用的PLC...
答:
首先你应该指明使用的
PLC
是哪种品牌哪种型号的。根据本人的经验:1、可能是你的程序有两处使用了同一个输出,就是第一处可能没输出,但在第二处有输出,但你不知道。2、你的PLC是不是强制了输出功能,就是不管程序是否输出都
强制输出
。3、可能像1楼说得那样这台机器的PLC外围与其他机器的外围不一...
plc
m存储区和v存储区的寄存器值可以
强制
吗?
答:
只有输入
输出
口(I 和Q)才可以
强制
的,M和V存贮器中值可以用状态表中的“写入”工具来更改其值。
PLC
什么时候有
输出
什么时候有输入 什么原理
怎么
控制
答:
简单的说吧 1.仪表的检测信号通过PLC的输入卡件到PC屏幕的显示具体数值,就是输入。如压力、温度信号。2.反过来通过屏幕上的按钮点击现场阀门启动,则信号通过
PLC输出
卡件送到阀门,阀门打开。这就是输出。有输出就是控制。3.至于控制有开环,有闭环。控制方式有PID控制、串级控制、比值控制等。不同的...