西门子S7-200文本显示器什么东西?有什么作用
答:
就是一个人机交互界面,与PLC连接通讯上后,并且在PLC里组态好交互画面,定义好功能键后,可对
PLC的变量
进行操作。
InTouch配合西门子S7-200执行循环操作的问题
答:
对于您配置的每一项网络操作,要求有 12 个字节的 V 存储区。您指定可放置配置的 V 存储区起始地址。向导会自动为您建议一个地址,但您可以编辑该地址。请注意,如果您使用重叠地址,向导在显示一则警告后,允许您进入下一步。注释: 在 NETR 操作中,请确认将用于存储数据的
变量地址
没有与分配给...
怎么建立wincc与已有的梯形图之间的联系
答:
1、在WINCC的
变量
管理器中的MPI中新建一个驱动连接。 2、将驱动连接的属性插槽号要设为3,站
地址
一般为2。 3、将建立的变量直接剪切到这个驱动连接之下。 4、将把
PLC
打开,直接钩选run-p,把程序下载到PLC中。 5、允许WINCC,这时WINCC数据接通 ...
笔记本没有串口,怎样使安装的组态王与
plc
通讯
答:
硬件连接与配置 1、组态王与PLC硬件连接如下图所示:组态王设置 1、定义组态王设备 组态王定义设备时请选择:[PLC] > [西门子] > [S7-200系列(USB)] > [USB]2、设备地址及通讯参数定义 设备
地址与PLC的地址
一致,为是十进制整数,范围 1—127 3、组态王数据词典-IO
变量
定义 1)、组态王中寄存器...
wincc通过profibus dp 与s7200链接退出系统后再次进入数据恢复成零怎...
答:
这通讯需要加EM277模块;PLC内部只要设置一个通讯地址(不可以重复);组态软件中需要编制对每一个
PLC的地址
通讯设备窗口;外围接线采用2*1.0屏蔽线将所有PLC 并联 接线(支线不超过三米),终端到上位机COM口;然后再在上位机做你需要显示的窗口、开关、
变量
等,一一于PLC的对应点相符合。大概就是这样...
昆仑通态触摸屏西门子定时器什么数据
答:
昆仑通态MCGS设置,打开MCGS组态软件,“父设备”-属性,设置屏和
PLC的
IP
地址
,二者必须是同一网段。“设备管理”下面,选择西门子1200。用户窗口”–双击数值显示标签,设置
变量
,通道地址:1.0,对应西门子DB数据块里的DB1.DBW0;1.2对DB数据块里的DB1.DBW2在下面会讲到。点“确认”,自动生成表达式...
字符串用
plc
怎么转换
答:
ASCII 字符数组指令的字符输入输出采用 BYTE 数据类型。ASCII 字符数组为被引用的字节
地址
序列,与字符串类似,只是没有指定长度。由于未使用长度字节,因此该数组并不是 STRING 数据类型。可使用 ASCII 字符串指令处理 STRING 数据类型的
变量
。
WINCC按钮控件如何控制
PLC
输入口
答:
选择”按钮,打开“
地址
属性”对话框。(5)在过程
变量
的“地址属性”对话框中,选择数据列表框中过程变量所对应的存储区域。地址列表框和编辑框用于选择详细地址信息。(6)单击“确定”按钮,关闭“地址属性”对话框。单击“确定”按钮,关闭“变量属性”对话框。用
PLC
中的中间继电器也可以做到!
wincc通过Mac连接
plc
数据不正常
答:
解决步骤如下:首先检查一下画面与
PLC的
网络连接线是否正常,然后查看一下两次的
地址
是否设置正确,最后检查一下画面中的
变量
连接是否正确1、首先你要WinCC的项目中添加S7的驱动2、在工作站上通过控制面板下的Set PG/PC interface工具进行配置,打开配置属性对话框后在Access Point of the Application下拉框...
西门子PLC
有多少种
答:
当系统发生故障时,通过硬件
和
软件的自诊断,维修人员可以很快找到故障的部位。3、灵活
PLC
采用的编程语言有梯形图、布尔助记符、功能表图、功能模块和语句描述编程语言。编程方法的多样性使编程简单、应用面拓展。操作十分灵活方便,监视和控制