答:
1、输入端传感器的不同 PLC输入端采用NPN型传感器,那么
PLC的
COM口必需接负极。输入端的COM接
24V
,则X0就是输入OV有效。PLC输入端采用PNP型传感器,那么PLC的COM口必需接正极。输入端的COM接
0V
,那么X0输入就是24V有效。如果你的PLC输入端不采用NPN或PNP型传感器,那么PLC的COM口可以任意接。2、输入...
怎么判断
plc
输入公共端接
0v
还是
24v
答:
COM1使用+
24V
,同组的Y0、Y1、Y2、Y3接中继的线圈“+”,那么这组的中继线圈“-”端接
0V
。COM2使用0V,同组的Y4、Y5、Y6、Y7接中继的线圈“-”,那么这一组的中继线圈“+”端就接+24V。所谓电流的流入流出并没多大关系,因为
PLC
无论是晶体管型还是继电器型输出,其COM与Y端就等效成一开...
三菱
PLC
上面的端口,S/S
24V
0V
这几个端口该如何接,作用是什么啊_百度...
答:
这几个端口是跟据输入的类型来接的(源型和漏型),一般都是源型接法,
24V和
S/S接在一起,信号接在
0V
和输入端子之间。简单的讲源型就是从24V输入信号,漏型就是从0V输入信号。输入端s/s 的作用是:
PLC
输入的公共端,接24V或者0V。接24V表示输入低电平(0V)有效袱贰递荷郛沽店泰锭骏,...
plc零
伏为什么要和
24伏
电源零伏连起来
答:
因为
PLC的0V
和外部
24V
电源是两个电源,如果要使用PLC的电源必须要将0V连到一起,形成0V同电势,否则难免在负载回路中造成两个电源的压差,会损坏PLC。
施耐德
PLC的
+
24v和0v
和com是什么意思 怎么接 谁清楚点 TWD LCAA24DRF...
答:
+
24V
是内部24V直流输出的正端,
0V
是内部24V直流输出的负端,这两个端子就相当于24V开关电源的输出端,可以用于给光电开关,限位开关等供电。COM是公共端,输入是DC IN COM,接24V的正端或者接24V的负端。输出是Ry OUT COM0/1/2/3,可以接220V零线,220V火线,直流24V正,直流24V负,就当作是一...
OMRON
PLC
输入端和输出端的COM口有什么区别? 分别接+24
和0V
是如何...
答:
1、输入端的COM如果接
24V
,那么X0输入就是
0V
有效(NPN)。2、输入端的COM如果接0V,那么X0输入就是24V有效(PNP)。3、输出端COM接24V,继电器输出Y0就是24V输出。4、输出端COM接220V,继电器输出Y0就是220V输出。5、NPN型集电极开路输出形式的公共端COM端只能接外接电源的负极(即0V)。6、PNP...
PLC的
输出端接直流负载时,Y是接
24V
还是
0V
呢?
答:
PLC的
输出端接直流负载时,COM端接
24V
+。PLC为直流汇点式输入,即所以输入点共用一个公共端COM,同时COM端内带有DC24V电源,在编写程序时注意外部设备使用的是常闭还是常开触点,输入端的电气原理图中停止按钮SB0用常闭触点,串在控制线中,用于停机控制。 启动按钮SB1用常开触点。在设计的两个梯形图...
接近开关PNP的信号线接入
PLC的0V
还是
24V
呢
答:
1. 接近开关PNP的信号线应接入
PLC的24V
输入端,确保PLC的输入端为24V有效。2. 接近开关NPN的信号线应接入PLC的
0V
输入端,确保PLC的输入端为0V有效。3. 请注意,不同型号的PLC具有不同的输入类型。4. 某些PLC,如西门子200,支持两种输入类型,只需改变接线方式即可切换。
0v
接
plc
输入有输入信号吗为什么
答:
公共端与输入端之间有
24V
电压,就有输入信号。根据查询维修技术网官网显示,
plc的
开关信号有低电平输入有效的,也有高电平输入有效的。低电平输入有效的就是开关接
0V
时,或传感器的输出是0V,输入有效,所以
0v
接plc输入有输入信号。系统输出的0v对于低电平输入有效的能激活plc的开关信号,前提是数控系统...
PLC
端子台OV 是什么 意思
答:
PLC
本身自带的输出电源的一个极,还有一个极一般为
24V
。这两个端子就是一个电源。