88问答网
所有问题
当前搜索:
plc脉冲输出指令
什么是三菱
plc
的pls y
指令
答:
三菱
PLC
PLSY是
脉冲输出
功能,用来驱动步进电机或伺服电机。PLSY 有两个源操作数[S1 S2}和一个目标地址操作数[D].S1指定脉冲频率,S2指定脉冲数,D指定脉冲输出元件号(对于三菱小型PLC,如 FX系列只能选晶体管输出型且只能是 Y0 Y1 Y2).
指令
格式是 [PLSY K1000 K5000 Y0]这里K1000表示脉冲频率是1...
如何让
PLC输出脉冲
??
答:
三菱
plc
的M
指令
是辅助继电器(相当于电气图中的中间继电器)。他的控制方式与Y是一样的,只是没有
输出
口,只是单单的软元件。和Y一样有线圈和常开、常闭的触点。另外,M8011、M8012、M8013 和M8014指令分别是产生10ms、100ms 、1s和1min 时钟
脉冲
的特殊辅助继电器,可通过更改M指令方式修改脉冲时间。
plc
上升沿
脉冲指令
是什么指令?
答:
PLS是Pulse的简称
,是“上升沿微分输出指令”的意思,只作用1个扫描周期,下个周期就OFF了。PLC还有个PLF命令,是“下降沿脉冲输出指令 ”的意思。LD X0 PLS M0 LD M0OUT Y1 PLS和PLF指令只能用于输出继电器和辅助继电器(不包括特殊辅助继电器)。如下图中的M0仅在X0的常开触点由断开变为接通(即X0...
三菱
plc
伺服
脉冲
正反转命令
答:
1、可调脉冲输出指令(PLSV):这是一个任意时间可变速的指令
,可以实时改变脉冲频率。在该指令中,可以设置实时频率、发出脉冲的输出点以及方向点(用于手动前进或后退)。2、绝对定位指令(DRVA):该指令适用于高速点,且具有与绝对定位相关的基本形式。在该指令中,可以设置脉冲总数、脉冲频率、发出脉冲...
三菱
pLC脉冲输出指令
答:
输出指令步骤分析如下:
1、在左母线右侧双击鼠标输入上升沿控制软元件X0,当X0接通时执行脉冲指令
。2、在X0触点后输入前沿脉冲“PLS M0,前沿脉冲指当X0从关到开时,M0有脉冲信号,也就是在接通的一个扫描周期内接通,随即断开。3、我们用X1控制后沿脉冲,在左母线右侧输入"LD X1",然后点击确定...
三菱
PLC
中PLSY命令怎么用
答:
PLSY:16位连续执行型
脉冲输出指令
DPLSY:32位连续执行型脉冲输出指令。FX
PLC
的PLSY指令的编程格式:PLSY K1000 D0 Y0 K1000:指定的
输出脉冲
频率,可以是T,C,D,数值或是位元件组合如K4X0。D0:指定的输出脉冲数,可以是T,C,D,数值或是位元件组合如K4X0,当该值为0时,输出脉冲数不受限制...
台达
plc脉冲输出
监控
指令
是什么
答:
台达
plc脉冲输出
监控指令是ANDP。上升沿检出串联连接ANDF下降沿检出串联连接ORP上升沿检出并联连接ORF下降沿检出并联连接
脉冲输出指令
:PLS上升沿检出PLF下降沿检出结束指令:END程序结束其它指令:NOP无动作INV运算结果反相P。
plc
有只
输出
一个
脉冲
的吗
答:
plc有只输出一个脉冲的。
plc脉冲指令
中的单个
脉冲输出
,比如上升沿脉冲指令LDP,或者PLS,是当位元件比如X0,M0等由OFF变成ON时发出一个扫描周期的脉冲,下降沿脉冲指令LDF,或者PLF,当位元件由ON变成OFF后发出一个扫描周期的脉冲。这种的是位元件是变化时间很长,但是需要控制的动作只需要一次时使用的...
三菱
plc输出指令
pls y是什么意思?
答:
FX
PLC
的PLSY
指令
的编程格式:PLSY K1000 D0 Y0 K1000:指定的
输出脉冲
频率,可以是T,C,D,数值或是位元件组合如K4X0。D0:指定的输出脉冲数,可以是T,C,D,数值或是位元件组合如K4X0,当该值为0时,输出脉冲数不受限制。Y0:指定的
脉冲输出
端子,只能是Y0或Y1。三菱PLC PLSY是脉冲输出功能...
三菱
PLC输出脉冲
频率
答:
D10:
输出脉冲
频率,仅用于Y0和Y1 Y3:旋转方向信号,可应用
PLC
任何输出点(但不能重复用
脉冲输出
点)当M10闭合时,以D10指定的频率从Y0输出脉冲,如果D10为正值,Y3闭合,若为负值,Y3断开。当M10闭合期间,用MOV等
指令
改变D10的值,输出脉冲频率立即改变。当M10由闭合转为断开,立即停止脉冲输出。