恒压供水变频器设置方法答:7、变频器启动后,水泵开始运行,随着转速增加,P2的数值开始上升,PLC的PID持续调节P1,当P1达到50HZ-即水泵工频时,若P2仍未达到恒压给定P,且变频器的模拟量输出-即变频器的输出频率F为50HZ,那么PLC程序会将水泵1切换至工频运行,然后启动水泵2。8、水泵2的启动过程,就是1-7的重复,若水泵2达到50HZ,P2...
s7-200 smart 恒压供水pid参数设置问题答:RT:本人用smart做了一个恒压供水系统,由于没有做过恒压供水经验不多,是用的PLC自带的PID块,现场设置PID参数不是很理想,之前设置的参数:增益=5,采样时间=1S,比例=0.0003分钟,微分=0分钟,效果是震荡幅度小,但是震荡平率高;之后设置的参数:增益=15,采样时间=5S,比例=0.5分钟,微分=0分钟,反而比之间的震荡幅度大...