88问答网
所有问题
当前搜索:
pkpm虚梁怎么布置
pkpm
我下部结构建了
虚梁怎么
还提示我上部柱悬空
答:
虚梁
是人为假定的一种荷载传递路径。实际上是不对的。因为荷载不是那么传递。如果上面有柱子,应落在实际的转换梁上。如果确实需要落在板上,应该验算冲切。如果荷载较大,应该用有限元计算复核。
框架住宅3600跨度隔墙下需要次梁吗
答:
【结构工程师】可以不添加次梁。但是建议添加。如果不添加次梁的话,请在
PKPM
计算中,这个墙下面
布置
100x100的梁。这个梁叫做“
虚梁
”,只起到传递荷载的作用。不然你的隔墙荷载没有办法布置。这个位置最好布置暗梁。有什么问题可以追问。
PKPM
带地下室框架建模计算问题。
答:
你建模的地下室 你建的地下室墙体, 他是属于挡土墙,专门负责挡住周围的覆土,他和剪力墙有着本质的区别。剪力墙是承受风荷载和水平地震力。所以地下室的挡土墙不能用去看
PKPM
计算的结果,应该用理正工具箱计算,或者手算,算法很简单只要学过《土力学与地基基础》都能算。配筋不一样是因为 剪力...
PKPM
不能生成板块一般情况下是
怎么
回事?
答:
因为没有被梁或者墙围成闭合区域。如果实际情况就是不闭合的区域(例如一边悬空),那么可以
布置虚梁
来围板,虚梁在计算时不会被考虑。尺寸为100x100的梁会被默认为虚梁。
pkpm
板上有个墙 没设梁 荷载该
怎么
算到板上啊?
答:
想仔细的算,参考GB50009-2001附录B。楼面等效均布活荷载的确定方法。但是一般你可以把墙的总重均布在楼板上,或者在墙下
布置虚梁
仅用来导算荷载。
钢结构厂房设计要注意哪些问题
答:
——
虚梁
是
PKPM
中的一个特定名词,由于PKPM对面荷载的定义是一个区域,而一个区域应该是由梁围成的,在PKPM对排架进行三维建模时,由于平面外缺少梁的定义,行不成一个区域,无法进行荷载分布,因此在这儿建立一个虚梁,仅仅只是为了能够
布置
荷载,一般我采用的虚梁是圆钢D12,这样对结构影响较小,所以虚梁仅仅只是为了布置...
PKPM
梁超筋
答:
原因:太短。剪力墙刚度较大,框架柱刚度较小,地震作用下此梁比较累。解决办法:把此梁改为100x100
虚梁
,复核框架柱和其他梁配筋。同时,此梁应加强配筋,包括纵筋,箍筋和抗扭钢筋。希望回答对你有帮助!
如何
在
pkpm
中开不规则的洞口
答:
分成几个洞口,每个洞口间用
虚梁
连接。
pkpm
,框架,立柱式型钢的,但是梁是桁架的,该
怎么
设计,请高人指点,我是初...
答:
我觉得可以分开设计,先做桁架。算柱子时,把桁架
梁
按型钢梁输入
PKPM
不规则的悬挑板
怎么
建模
答:
建模还是建议采用
布置虚梁
形式建上去,以便荷载传导,配筋则变成规则板,手算即可。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
pkpm如何建虚梁
pkpm虚梁输入
pkpm虚梁的作用
pkpm如何布置折板