88问答网
所有问题
当前搜索:
pkpm梁归并系数最大取多少
pkpm里梁
柱并归的问题
答:
你有个误区,
归并系数取
大了不是不安全,相反是偏于安全了。归并系数0.1表示配筋量相差在10%以内的归并成同一个,所以你如果取0.3,就把筋量相差在30%以内的归并成同一个。而且归并后是取配筋量
最大
的作为实际配筋。所以你取得归并系数太小了。至于施工方便,这不一定。有时候你取到归并系数0.4...
PKPM
三级框架梁与柱优化设计要求?
答:
7、梁的归并系数取≤0.05.过大的归并系数是导致梁钢筋增加的一个重要因素
。8、计算时考虑梁柱节点刚域的影响(刚域对小跨度的梁影响较大,对大跨度的梁影响较小),梁的上部纵筋不予放大,下部纵筋放大5~10%。9、避免宽扁梁,大跨度采用井字梁注意梁端弯矩条幅系数0.85-0.9和中梁刚度放大系数1...
pkpm
数据生成了好多怎么区分
答:
进行归类,归并系数填大一些,
默认0.2,可以去0.3、0.5
。或者人工归并,把小的和大的归并成一样。PKPM功能特点如下:1.建筑模型的建立(提取)直接从DWG文件中提取建筑模型进行节能设计。可以最大程度的减轻建筑师的工作量,在方案、扩初和施工图等不同设计阶段方便的进行节能设计,避免了二次建模的...
PKPM
电算结果
答:
没有遇到过这种情况,而且sat结果显示能出配筋和箍筋吗,应该只是配筋面积吧,也可能是我看的不够仔细,假设能出的话,施工图中只有一个参数有影响,那就是
归并系数
,归并系数0-1,越大则归并出来的种类越少,一般默认0.2即可,个人拙见,仅供参考。
pkpm
中柱的
归并系数
一般
取多少
答:
施工图是吧 一般
取
0.2 默认取值是0.2 如果客户想施工方便 不怕费钢筋的话可以取大点 如果想省点的话可以取小点
利用
PKPM
进行多层框架结构设计的主要步骤
答:
1、输入适当的
归并系数
,一般取0.2。2、生成各层
梁归并
图,ZGB-*.T。十二、执行TAT-8主菜单E,接PK绘制柱施工图->平面图柱大样画法1、选择“重新选筋”。2、选择合适的“图纸号”,“结构平面图绘图比例”、“柱剖面大样绘图比例”。3、执行“4 绘制施工图”,“选择楼层”进行各层柱平面施工图ZPM*.T的绘制...
pkpm中
楼板负筋
归并系数取多少
合适
答:
0.8~1.0均可。
pkpm
基础设计基础
归并系数
1e-005是什么意思
答:
是指相差不多的结构构件可以归并成一个,比如,柱子的归并,归并前有5种柱子,截面相同,但配筋相差不多,这时,改变
归并系数
,加大系数后,5种柱子可能归并成3种或者4种。归并后,种类减少,方便施工,但是归并系数也有相关要求,不能过大。具体要看归并的是
梁
,还是柱,不同构件不同归并。
PKPM
计算出的施工图是不是很保守?
答:
对的,非常保守 正规的配筋应该是按
PKPM中
satwe中计算出来的结果配筋即可。PKPM为了安全考虑把计算结果都进行了认为的放大。用图来进行解释。图一为satwe计算的梁跨中配筋截面面积为800平方毫米。而PKPM输出的梁平法施工图中的配筋为2根20加一根16的钢筋,查钢筋表可以知道这3跟钢筋的面积为829平方毫米,...
pkpm的梁
柱施工图绘制中的“
归并系数
”的含义?
答:
PKPM中
的归并就是对几何位置及几何参数,几何条件相同的构件归为一类。输入的
归并系数
越大,归并后的构件类型就越少,反之就越大。
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
pkpm梁配筋归并系数
pkpm中在哪里设置归并系数
pkpm梁配筋归并
梁跨间归并系数
钢筋归并系数
柱归并系数
pkpm节点如何归并
pkpm基础归并
pkpm柱归并