88问答网
所有问题
当前搜索:
modbus主机与从机的区别
51单片机
和
PC机进行
MODBUS
通信,谁能告诉我通过通过
modbus
poll和mbslv...
答:
既然是通信,双方都要有程序,你那两个都是电脑端的程序,一个模拟
主机
,一个模拟
从机
,但单片机端的程序你还是需要做的 一般这种通信,都是电脑做主机,单片机做从机,只用
modbus
poll这个程序,单片机再写个从机应答程序就可以通信了 我是前几天刚刚调试成功了,也祝你成功。
请问
ModBus
-RTU协议是不是只能通过485芯片实现?能不能直接用232芯片...
答:
但相对于485协议,232有两个明显不足。首先,距离很短,标准232驱动只有15米左右,而工业现场使用时经常是几十米几百米的距离。其次,只能实现点对点的连接,不能进行多点之间的连接。特别是不能实现多点之间的连接,使其不太适合
modbus
协议,因为modbus是有地址的,允许
主机
访问多个
从机
,如果使用232,则...
有人移植过RT Thread 上的那个
modbus
主站程序么
答:
3、移植主机相关硬件配置与原有
从机
方式一致,需要修改FreeModbus源码中port文件夹中后缀带_m相关文件;4、
Modbus主机
请求主机请求功能目前实现了所有与保持寄存器、输入寄存器、线圈及离散输入相关的功能,并测试通过 5、目前的Modbus主机请求功能是异步模式,后期考虑方便上层调用,可以同时给上层提供同步模式的...
怎样组建
modbus
网络?需要
什么
设备
和
软件? 监控机
与从
站距离1500米.从站...
答:
上位机编写
MODBUS
主站程序(VB、c++)从站设备若支持MODBUS协议,只需在从站设置通讯参数即可(协议--MODBUSRTU或者ASCII、通讯帧的数据格式--数据位、停止位、校验位、波特率、),从站不支持MODBUS(底层支持串行通讯),则需要自己编写通讯程序
R485接口,
MODBUS
协议用的通讯电缆,是几芯,怎么接线
答:
RS483通讯连接,采用双芯屏蔽线,也就是外皮里面有一层铜网屏蔽层的那种信号线,可提高485的抗干扰性能,接线时红接485的R+,也就是485的正极,另一根线可能是蓝的或者绿的,接R-,也就是485的负极。485通讯的的两端都是正对正,负对负。
我现在使用一个设备。配置是PLC三菱Q2H,通讯模块QJ71C24N-R2,触摸屏施...
答:
b8-b12 与
Modbus
无关 B13 Modbus通讯模式: 0:RTU 1:ASCII B14 启动通讯协议: 0:使用编程口协议或按RS指令通讯 1:使用Modbus协议通讯 B15 PLC主从机选择 0:
从机
1:
主机
8 1 E RTU D8121从机站号寄存器:范围1-247。当PLC作为Modbus通讯从机时,必须有一个站 号,在梯形图里对D8121进行设定...
西门子标准的
MODBUS
主站库,如何选择通讯口0,还是通讯口1?
答:
CPU的通讯口Port0支持
Modbus
RTU从站通信功能,CPU通信口Port0和Port1支持ModbusRTU主站通信功能。使用前先安装标准库,然后按要求分别调用主站
和从
站指令库就可以了。注意调用指令库时为每个指令库分配存储区,且不能冲突。
modbus
多路并联时,是在
主机
端子上并,还是在从设备上一路串下去呢?_百...
答:
一路串下去、、、接头需要连接匹配电阻的。。。
modbus
的功能码指的是什么?定义这个概念
有什么
用?
答:
Modbus
协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信。它已经成为一通用工业标准。有了它,
不同
厂商生产的控制设备可以连成工业网络,进行集中监控。打个很简单的比方 功能码就好比锁的钥匙 只有通过功能码来控制设备或仪表 ...
mpi
和
rs232
有什么区别
答:
RS485:RS485无具体的物理形状,根据工程的实际情况而采用的接口。
MODBUS
是一种串行通信协议,工业电子设备之间常用的连接方式。包括ASCII、RTU、TCP等,并没有规定物理层。
Modbus
通讯物理接口可以选用串口(包括RS232和RS485),也可以选择以太网口。其通信遵循以下的过程:1、主设备向从设备发送请求。2、...