88问答网
所有问题
当前搜索:
modbus主从站地址
Modbus 主从
机的
地址
怎么定啊?比如0或者1
答:
Modbus
主机的
地址
不需要设定,从机的地址可设定为1~247。
MSP430采用
Modbus
RS485口通信 我应该怎么样通过程序来设置从设备的
地址
...
答:
modbus用串口通信时一般不用设端口地址的
,每一个485口可以并联最多32个从设备(自然最好将地址的值定义在1到32之间),每个从设备的地址不一样,从设备会根据主设备发送帧报文中的地址判断是不是在查询自己,若是则进行应答。至于地址设置,只要在从设备通信程序中定义一个地址变量,可以给地址变量赋...
modbus
帧是什么意思?
答:
Modbus
帧的结构特点是什么?Modbus帧的结构简单明了,适用于不同厂家间的设备通信。它采用了
主从
结构,通常由主机发起请求,从机返回响应。Modbus帧的寻址方式可以是广播寻址和单一寻址。在传输数据时需要根据不同的寻址方式,选择合适的从
站地址
进行通讯,确保数据传输的准确性和可靠性。Modbus帧的应用范围有...
如果采用
MODBUS
协议读取读取17号从站线圈
地址
为0x00C5~0x00DA的数据...
答:
11是协议
地址
,代表十进制的17号从站 01表示读多个线圈 00 c5代表线圈起始地址 00 16表示读22个线圈,即 C5~DA AF 69是CRC校验 回复应该是11 01 03 XX XX XX YY YY,三字节XX表示22路线圈值,每一位一路。YY是CRC校验
MODBUS
规定的内容,具体是什么意思
答:
设备
地址
表明了
主从
通讯之间的方向,功能代码是指寄存器命令,比如读取单个寄存器为06H等等。数据是对寄存器写入的内容。校验码则是为了校验此帧数据在传送中受到干扰后是否依然有效。 目前
MODBUS
协议与之契合度很高的一款硬件总线名为POWERBUS,这是一种总线可供 点的新型总线:POWERBUS二总线。它解决了传统的...
关于
Modbus
主站和从站的区别
答:
主站在
modbus
总线上是唯一的。从站在modbus总线上可以有多个。
Modbus
:是一种串行通信协议,是Modicon公司(现在的施耐德电气 Schneider Electric)于1979年为使用可编程逻辑控制器(PLC)通信而发表。Modbus已经成为工业领域通信协议的业界标准(De facto),并且现在是工业电子设备之间常用的连接方式。
Modbus
和Profibus的区别
答:
1、
modbus
:在一个数据链路上只能处理247个
地址
,这种情况限制了可以连接到主控站点的设备数量。只有一个主机,所有通信都由他发出。网络可支持247个之多的远程从属控制器,但实际所支持的从机数要由所用通信设备决定。2、Profibusrofibus-DP:用于现场设备级的高速数据传送,主站周期地读取从站的输入信息...
如何往
modbus
slave写入指令
答:
3)、参数设置:点击菜单“Setup”中“Slave Definition.. F2”进行参数设置,会弹出如下图对话框。其中:A.Slave为
Modbus
从
站地址
,对应主画面中的ID值,默认为1。B. Function 为寄存器功能码的选择,共四种,分别对应关系如下:C. Address 为寄存器起始地址。默认从1开始。D. Length为寄存器连续个数。
什么是
ModBus
通讯协议
答:
ModBus
协议最基本的通信单位是帧,整个ModBus帧又被称之为应用数据单元(ADU),ADU中又包含了协议数据单元(PDU)用于传真正需要传输的数据。
Modbus
协议帧从上图可以看出:帧结构 =
地址
域 + 功能码 + 数据 + 差错校验 地址域: 占用一个字节,范围0-255,其中有效范围是1-247,其他有特殊用途,比如255...
组态王与智能仪表
Modbus
通讯
答:
modbus
协议目前应用广泛的通讯协议,你要用组态王实现同智能仪表进行modbus协议通讯,首先你要知道智能仪表的每个参数的
地址
,比如台达VFD-M系列变频器输出频率地址是2103H。换算后等于48452 ,这样你就可以用组态王进行通讯了。其次就是建立通讯联系,硬件要一致,比如都使用RS485方式,软件格式也要一致,比如...