88问答网
所有问题
当前搜索:
mm440是什么类型的变频器
西门子
MM440
P0400参数不能更改,何故?
答:
哈哈,对呀,你的装置是否配置了编码器模板呢?如果没,你改它有
什么
意义呢?如果有,不能更改。那是不是系统没认呀?重新插拔安装再试试。
300PLC与
MM440
DP通信看的资料里面有一个数据块,请问这里面的数据都是...
答:
目测不是,你这是一个子模块的数据块?最左面的那一排是地址,第三排是数据
类型
,修改这里是改不了的
复位正常工作中
的变频器
西门子
MM440
,会不会影响变频器的正常运行?
答:
如果该数字量输入仅仅定义了“故障复位”功能,那是不会影响
变频器
运行的。需要注意一下,该数字量输入有没有被定义了其他的功能,有些是出厂默认参数设置的。
...不知道怎么接线,
变频器
是西门子
MM440的
,恳求接线图
答:
如果是电接点压力表,使用
变频器
端子UP/DOWN功能,西门子叫这个功能是电动电位计功能,可以实现简单的类似于PID的功能。如果是带模拟反馈的压力表,那直接用模拟量走PID
西方门子
变频器MM440
中P0748
是什么
指令
答:
数字输出反相:定义一个给定功能的继电器输出状态是高电平,还是低电平。位00:数字输出1反相;位01:数字输出2反相;位02:数字输出3反相;
西门子
mm440变频器
的数字量输出点(30V DC/5a),能否直接接入PLC的DI点...
答:
18、19、20端子是继电器输出,20com接24V+还是24V-,具体要看你具体采用的plc。
90kw的水泵要用多大的西门子
变频器
答:
要看
是什么类型的
泵 如果是普通的离心泵,90KW的MM430即可 如果是螺杆泵或者其他重载泵,用90KW的
MM440
更保险些,或者MM430放大一档