KYN61
-40.5的组成结构
答:
开关设备柜体结构采用组装式、断路器采用手车落地式结构;配用全新型复合绝缘真空断路器、并且有良好的互换性;手车车架中装有丝杠螺母推进机构,可轻松移动手车,并防止误操作而损坏推进机构;主开关、手车、开关柜门之间的
联锁
均采用强制机械闭锁方式,满足“五防”功能;所有的操作均可在柜门关闭状态下进行...
高压配电柜的各类详情
答:
KYN61
-40.5型铠装移开式交流金属封闭开关设备 产品用途 该产品适用于三相交流50Hz,40.5kV单母线分段电力系统中,在发电厂、变电所及工矿企业、高层建筑的变配电中作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测,满足IEC60298,DL404等标准的要求,并具备完善的“五防”功能。 使用条件 1、周围空气温度上限+40℃...
请教一下,KYN28、XGN2、
KYN61
高压柜中那些断路器、隔离开关、程序锁...
答:
KYN
28与
61
这两种柜型除了电压等级不同外,楼主说的断路器,隔离开关,还有没提的
接地
都需要做
联锁
,这些联锁包括电气和机械的 XGN2本身柜体决定了他的联锁完全靠机械就可以 这里面涉及了五防之中的三个:防止带电操作隔离,防止带电合接地开关,防止在接地状态下合断路器,楼主对五防的理解透彻一点就明白...
高压配电柜产品详细分类
答:
KYN61
-40.5型铠装移开式交流金属封闭开关设备,适用于电力系统中,作为母线分段的控制和保护设备,符合IEC60298和DL404标准,具备五防功能。它能在特定的温度、海拔和湿度条件下使用,以及地震烈度不超过8度的环境。产品特点包括紧凑设计、优质材料制造、多种断路器选择、安全隔离和结构适应性强。KYN44(KYN...
验电手车卡住原因?
答:
结构:适用于
KYN61
-40.5错装移开式金属封闭开关设备中用于三相交流50Hz、40.5KV单母线分段电力 系统,手车配置不同的一次元器件,可分别具有母线联络,电能测量、电力设备过载或短路保护作用,以 及在系统检修时作为保护功能单元。产品满足 GB/T11022-1999《高压开关设备通用技术备件》的相关规 定。根据...
高压开关柜放电怎么处理
答:
1、施工工艺达不到要求 变电站内电缆沟施工工艺粗糙,电缆沟内部未经严格压光处理,后续改造工程野蛮施工,造成电缆沟壁崩塌,导致盖板不能正常就位。电缆沟封堵不严水汽,尘土通过柜底部缝隙进入开关柜内部,使支持绝缘子、套管等绝缘件凝露积尘严重,出现污垢和放电现象。2、自然通风散热效果差
KYN61
开关柜...
高压开关柜
KYN
28A-12Z是什么意思
答:
KYN
28A-12是国内目前比较常见的一种高压开关柜,全名称为:户内金属铠装移开式开关设备。额定电压3.6kV~12kV,其特点是配装的真空断路器为中置式,即断路器位于开关柜前柜的中部,因此下部空间节省下来可用于其它方案的扩展或作为电缆室用。K-代表金属铠装,Y--代表移开式,N--代表户内,28A为行业...
低压配电柜有哪些型号,有什么区别?
答:
具体的区别如下:一、GGD系列 1、GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔,通用系数高。2、GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜...
乐视电视还在正常运行吗?
答:
一、制冷系统在运行中的正常工况 1、压缩机的吸气温度应比蒸发温度高5-15℃,载冷剂溶液的比盐水温度高5-10℃;2、压缩机的排气温度R12系统最高不得超过130℃,R717和R22系统不得超过150℃;3、压缩机曲轴箱的油温最高不得超过70℃;4、压缩机的吸气压力应与蒸发压力相对应;5、压缩机的排气压力...
高压开关柜的产品分类
答:
KYN61
-40.5型铠装移开式交流金属封闭开关设备产品用途该产品适用于三相交流50Hz,40.5kV单母线分段电力系统中,在发电厂、变电所及工矿企业、高层建筑的变配电中作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测,满足IEC60298,DL404等标准的要求,并具备完善的“五防”功能。使用条件1、周围空气温度上限+40℃ 下限...