88问答网
所有问题
当前搜索:
isd短路短延时
过载长延时和
短路短延时
是什么意思?
答:
各自的意思:Ir 是过载长延时电流整定值;
Isd
是
短路短延时
整定电流值;tr是过载长延时整定的时间。有框架等级电流和壳架等级电流,tr为一般在过载(即超过Ir)时,遵循(已经设定好的)反时限曲线,出厂校验时,2Ir或其他倍数值对应个时间,也在这个反时限曲线上。Isd是为了实现短路短延时功能,此功能...
短路
保护脱扣延迟整定是多少?
答:
Tr:额定开断时间(视断路器机构大小而定,一般为20ms到120ms)。
Isd
:
短延时
过负荷脱扣器的整定电流。Tsd:
短路
保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
施耐德真空断路器上Ir、Tr、
Isd
、Tsd、Ii 分别代表什么意思?
答:
1、分别代表的意思:Ir:过载长延时脱扣电流整定值。Tr:过载长延时脱扣时间。Ii:短路瞬时脱扣电流整定值。
Isd
:
短路短延时
脱扣电流整定值。Tsd:短路短延时脱口时间整定值。2、简介 “真空断路器”是一种配电装置,因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、...
DW型开关上标的 Ir 、tr、In、
Isd
、tsd 是表示的啥电流呀,起什么作用...
答:
Ir——过载长延时电流倍数 tR——过载长延时时间
Isd
——短路短延时电流倍数 In——额定电流 tsd——短路短延时时间
电流互感器的L、 S、 I分别是什么意思
答:
L:长延时保护,S:
短路短延时
保护,I:短路瞬时保护 Ir:过载长延时脱扣电流整定值,Emax为I1Tr:过载长延时脱扣时间,Emax为t1 Ii:短路瞬时脱扣电流整定值,Emax为I3 Isd:短路短延时脱扣电流整定值,Emax为I2 Tsd:短路短延时脱口时间整定值,Emax为t2 ...
施耐德开关中 Io IR
Isd
表示什么?
答:
是567A跳电。Io是作为对保护整定的一个基准参考电流,Ir是长延时跳闸电流设定值,
Isd
是
短延时
跳闸的电流设定值,断路器本身有一个额定分段电流值,Io基准参考电流是按照额定分断电流的倍数来整定的,Ir是按照基准参考电流的倍数来整定的,Isd是按照Ir的倍数来整定的,当电流达到Ir的整定值后延时(...
Ir是长延时过负荷脱扣器整定电流,
Isd
是
短延时
过负荷脱扣器的整定电流...
答:
ir是过载保护,im是达到
短路
电流时立刻保护,
isd
是达到短路电流时
延时
保护 电机启动时躲过ir,一般要大于电动机的启动电流
施耐德塑壳断路器
Isd
Im Ir Io
答:
Ir 调整值以安培为单位。可调整范围为脱扣单元额定电流的0.7至1倍 短路保护:磁保护 (Im)短路保护功能Im值部分可以调整。一旦短路电流超过设定值,断路器会瞬间脱扣。调范围为5至10 x In。
短路短延时
保护:带有固定延时的短路保护 (
Isd
)短路短延时电流值Isd可调。极短的延时后断路器脱扣,可用于与...
空开上的LSIG是什么电流定值?
答:
Ir、tr(即一般的过载保护,短路电流倍数一般在2以内),反时限。第二段是
短路短延时
保护:
Isd
、tsd短路电流倍数一般在3-5之间,通常延时0.5S内。第三段是短路时瞬间保护:Ii,短路电流倍数一般6-15之间,通常0.1S之下动作。第四是接地保护,是开关的派生功能。即任何一相对地接地时动作。
开关上面的com是什么意思
答:
开关上面的com表示:接火线。其它符号:In是过负荷脱扣器的额定电流,Ir是长延时过负荷脱扣器整定电流,
Isd
是
短延时
过负荷脱扣器的整定电流。Im是瞬时(热磁)脱扣器整定电流。Ics 额定运行
短路
分断能力,断路器能够分断的最大短路电流 ICU额定极限短路分断能力,能够可靠分断的短路电流 ICM额定短路...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
Ir过载长延时保护
Isd是什么保护
开关长延时整定值
长延时保护整定电流
短延时和长延时怎么算
长延时短延时瞬时与额定整定
短延时保护整定电流isd
断路器上的ir tr isd
断路器短延时保护整定原则