88问答网
所有问题
当前搜索:
h14高效过滤器初阻力
空调机组
过滤
网压差一般设定在多少为宜。
答:
一般初效过滤器的
初阻力
在10-40Pa左右,终阻力在20-80Pa左右; 中效过滤器的初阻力在50-90Pa左右,终阻力在100-180Pa左右;
高效过滤器
的初阻力在100-220Pa左右,终阻力在200-440Pa左右。过滤网的压差开关,一般是共用,还是由空调机组提供给楼控 带过滤网压差开关的空调一般都是大型净化空调...
核级
高效
空气
过滤器
的结构与
阻力
有什么关系
答:
2003),现在已成为世界各国核工业中普遍采用的防止放射性气溶胶污染大气的一种重要的环保设备.降低
高效
空气过滤器的阻力,可以明显降低通风系统的建造和运行成本.研究阻力与其他结构参数之间的关系、降低
过滤器阻力
是过滤理论及实验研究的核心任务之一(付海明等,2003).过滤理论及实验研究始于20世纪初. 1922年,...
初
效过滤器
以及中、
高效
空气过滤器有什么区别?
答:
高效过滤器
样式分为 有隔板 无隔板 高效过滤器主要用于捕集0.5um以下的颗粒灰尘及各种悬浮物。采用超细玻璃纤维纸作滤料,胶版纸、铝膜等材料作分割板,与木框铝合金胶合而成。每台均经纳焰法测试,具有过滤效率高、
阻力
低、容尘量大等特点。以其结构形式可分为有:有隔板高效过滤器、无隔板高效...
净化空调初中效空气
过滤
网怎么选择
答:
你说的净化空调应该是净化空调机组,内设初效过滤器和中
效过滤器 初
效过滤器,对≥5微米粒子,过滤效率80>E≥20,
初阻力
≤50Pa;中效过滤器,对≥1微米粒子,过滤效率70>E≥20,初阻力≤80Pa;送风末端还应有
高效过滤器
。高效过滤器,对≥0.5微米粒子,过滤效率E≥99.99,初阻力≤220Pa。初...
高效过滤器
参数
答:
其实对于
高效过滤器
,气流穿过滤材的速度一般在0.01~0.04m/s,在这个范围内,过滤器的阻力与过滤风量呈正比关系。例如,一只484×484×220mm的高效过滤器,在额定风量1000m3/h下的
初阻力
为250Pa,如果使用中的实际风量是500m3/h,它的初阻力可降为125Pa。对于空调箱中的一般通风用过滤器,气流穿过...
洁净室中AHU风机的机外余压如何计算?
答:
更正下,
高效过滤器初阻力
250PA左右,一般按照终阻力即2倍初阻力500PA计入系统阻力~
组合式
高效过滤器
技术参数
答:
组合式
高效过滤器
具有多种规格尺寸,包括:285mm x 285mm x 295mm: 风量可达2700立方米/小时,过滤面积为5.73平方米。其容尘量为380克,
初阻力
在80≤220帕(Pa)之间,终阻力为440Pa。 595mm x 595mm x 295mm: 这款型号的风量提升至3210立方米/小时,过滤面积为17.8平方米,容尘量为1180克...
初效、中效及
高效过滤器
的区别有哪些
答:
中效过滤器:一般适用于洁净系统的中级过滤;
高效过滤器
:一般用于末级过滤要求较高的无尘过滤系统。02.不同的场景和应用功能:初效过滤器:主要用于过滤5μm上面的尘粒。中效过滤器:主要用于过滤1-5um上面的尘粒。高效过滤器:主要用于收集00.5um以下颗粒粉尘和各种悬浮物,具有较高的过滤效率、
阻力
...
送风天花的
高效过滤器
多久更换一次?
答:
粗低效过滤器 阻力已超过额定
初阻力
60Pa,或等于2×设计或运行初阻力 3-6个月,超过标准随时更换 中效过滤器 阻力已超过额定初阻力80Pa,或等于2×设计或运行初阻力 6-12个月,超过标准随时更换 亚
高效过滤器
阻力已超过额定初阻力100Pa,或等于2×设计或运行初阻力(低阻亚高效时为3倍) 1年...
...多大?达到什么范围时需要更换或清洗初中
效过滤器
答:
药厂洁净厂房空调系统初、中效的初始压差一般要求:初
效过滤器
的
初阻力
在10-40Pa左右,终阻力在20-80Pa左右;中效过滤器的初阻力在50-90Pa左右,终阻力在100-180Pa左右。随着空调系统运行时间的延长,初中效过滤器会被尘埃粒子附着,透风率逐渐降低,压差会逐渐上升,当初始压力达到原始压差的1.5倍...
<涓婁竴椤