88问答网
所有问题
当前搜索:
gst消防警报器什么牌子
海湾
消防
主机的典型产品
答:
特点 JB-QB-
GST
100型火灾
报警
控制器是海湾公司为适应国内外小工程、小点数的需求而推出的新一代火灾报警控制器,特别适合洗浴歌舞中心、餐厅、酒吧、小型图书馆、超市、变电站等小型工程的应用。JB-QB-GST100火灾报警控制器主要具有以下特点:(1)本控制器体积小,极大方便了工程安装,同时外形设计美观...
海湾
消防
主机JB-QT-
GST
5000火灾
报警
控制器(联动型)怎么注册回路地址...
答:
海湾
消防
主机JB-QT-
GST
5000火灾
报警
控制器(联动型)注册回路地址步骤:1、在设备定义里对新增设备进行定义;2、主机调试状态下对主机进行注册。当发生故障时,首先应按“消音”键中止
警报
声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施:...
海湾正品 jb-qb-
gst
200 壁挂式
消防
火灾
报警
控制器主机正常时是
什么
亮...
答:
火警灯:红色,此灯亮表示控制器检测到外接探测器、手动
报警
按钮等处于火警状态。控制器进行复位操作后,此灯熄灭。延时灯:红色,指示控制器处于延时状态。启动灯:红色,当控制器发出启动命令时,此灯闪亮;在启动过程中,当控制器检测到反馈信号时,此灯常亮。控制器进行复位操作后,此灯熄灭。反馈灯...
海湾
消防
9000主机火警,故障,反馈怎么查询?
答:
特殊功能类按键:指用户操作控制器时,完成相应的命令,改变系统状态的按键,包括:“火警确认”、“消音”、“
警报器
消音/启动”、“火警传输直接控制”、“复位”、“自检”、“启动/停动”、“屏蔽/取消屏蔽”。设置功能类按键:指用户需要设置控制器的参数、调试及改变控制器设置时使用的按键,包括:...
海湾的
GST
-HX-F8502(EX)型火灾声光
警报器
为
什么
会报故障?
答:
橄渑涮资褂玫摹�首先,你需要检查一下模块箱的信号线与电源线电压是否正常;其次,
GST
-HX-F8502(EX)型火灾声光
警报器
电源接入端(D1,D2)需要加一颗电阻,如果电阻没有接也是会报故障的;再次,可以采用交换验证的方式,判断是模块还是声光设备有问题;最后,实现不行,可以将模块箱与声...
火灾发生时需要安装
消防
警铃
答:
消防
警铃 消防警铃一般用于宿舍和生产车间,在发生紧急情况的时候由报警控制器控制触发报警,正常情况下每个区域一个,也可用于防盗
警报器
,警示声音效果好。特点 外形美观,结构牢固,典型的美式安装方式,具有耗电小,音量大,铃声清脆,连续工作寿命极长的特点,是您使用的报警系统中完美的配置。相关产品 ...
海湾9000主机如何自检声光
警报器
答:
通过控制器上的声光
警报器
启动按钮进行。
GST
-TS9000
消防
电话系统是一种消防专用的通讯系统,海湾9000主机自检声光警报器需要声光警报器的自检可以通过控制器上的声光警报器启动按钮进行,包括控制器内组件、显示屏、指示灯、控制器喇叭警报声、总线盘及指示灯、多线控制盘及指示灯、联动公式、外部设备注册...
海湾JB-QG-
GST
9000火灾
报警
控制器,S+,S- 两个端子在报警时没有任何信号...
答:
首先看一下“启动设置”-“
警报
输出控制”里面设置的是火警直接启动还是联动公式启动,如果设置成“火警直接启动”,那主机有火警的时候,S+,S-应该从常开触点转变为常闭触点;如果设置的是“联动公式启动”那得符合主机里设置的联动关系触点才会动作,看一下主机上
报警
的设备满不满足联动启动的条件。
JB–QT–
GST
9000火灾
报警
控制器联动型火灾报警时
消防
主机没有
警报
声,只...
答:
这个可能是
gst
海湾
报警
主机的喇叭被拔下来或者喇叭故障损坏,一般是控制面板打开后后面的喇叭线拔下来的问题。
海湾8304模块的接线图
答:
1、
GST
-LD-8304
消防
电话接口可连接一台固定消防电话分机或最多连接100只消防电话插孔。2、可通过四线水晶头插座直接连接GST-TS-100A固定电话分机,通过连接TL1、TL2端子的电话线连接GST-LD-8312消防电话插孔。多个电话插孔可并接在此电话线上。
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
消防中级必考十二题视频
JBQTGST5000H使用说明书
蓝天火灾报警控制主机
消防线下抽考题怎么考的
消防监控12项必考题
海湾GST公司介绍
gst消防警报器一直响
消防空气采样报警系统
gst消防警报器怎么屏蔽