c15砼垫层套什么定额
求个基础施工方案
答:
基础梁下做100厚
C15砼垫层
,砼垫层下做200厚碎石垫层,每边宽出垫层100,基础梁高400mm、600mm、650mm,宽度300mm,配筋HRB400 20、箍筋φ8。基础、基础梁底标高除电梯间均为-1.50m,为保护水泥土桩,做满堂100厚C15砼垫层,标高同基础、基础梁。基础、基础梁砼标号为C35,
垫层C15
。 四、土方工程:水泥土桩施工完毕...
C25
砼
可以用作
垫层
部位吗?
答:
可以的,没问题
新
砼
里没C10 。为
什么
图纸上
垫层
用的还是C10 是图纸错了?大神们帮帮忙...
答:
很正常 许多老规范还在沿用 但搅拌站已经不出配比了 关键
垫层
不算评定范围内。
急求脚手架外挑平网施工工艺,或安装规范。
答:
安装规范:1.脚手架的搭设顺序 首先按脚手架的柱距、排距要求放样定位→放置纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→第一步横向扫地杆→连墙件(抛撑)→第二步横向水平杆 2.脚手架的搭设使用 (1)脚手架基础位于100厚
C15砼垫层
上,外立杆外侧20cm,外设200×300排水沟与场地排水系统贯通。(2)相邻立杆的...
现浇板5.7×6.1,无梁,厚100,双层双向8@150,
砼
约
C15
。走着有明显颤动,求...
答:
现浇板5.7×6.1,无梁,板厚100,板厚太薄,板的刚度差挠度大,已超出正常使用范围。
市政道路照明工程,求一施工组织设计方案及内业资料范本!
答:
设计要求基础放置在第三层淤泥质亚粘土层上,承载力≥60Kpa,如遇填土、耕土需要清除,然后用砂夹石分30cm一层夯实回填至距道路侧石顶面高度1700,经监理检查,验收合格后,施工
C15
素
砼垫层
100厚,用平板振捣器振动密实,人工用木抹子抹平。铺50mm厚砼垫块后,绑扎Ф14@150双向网片底板筋,然后绑扎高1500,底部弯钩伸出...
...水泥浆一道 60厚
C15
0
砼
素土夯实
哪个
可以省略
答:
门窗框四周堵缝(或外墙板竖横缝处理)→墙面清理→浇水润湿墙面 →吊垂直抹底层砂浆:先刷掺水量10%的107胶水泥浆一道(水泥比0.4 0.5),随刷
地下室50mm厚C25细石
砼
地坪能否保证不开裂
答:
不可以!直接在土基层上浇50mm后
混凝土
层,无论等级高低,都必定难保不开裂!不信去问设计人。甲方不通过设计,自行修改无效!
马术场地的施工方案怎么做
答:
环沟基础验槽后人工铺设100厚级配碎石垫层,对级配碎石进行夯实后,放出100厚
C15砼垫层
的位置和高程,立模浇筑C15砼。砼浇筑前,应将模板内的垃圾、杂物清除干净。砼浇筑过程中,应派专人值班,发现问题以便及时整改、处理。砼浇筑完毕后,待砼强度达到一定的强度后,方可进行下一道工序的施工。2.1.4、...
计算钢筋工程量时所用系数
答:
混凝土
强度设计值(N / mm2)强度 种类
混 凝 土
强 度 等 级
C15
C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 ft 0.91 1.10 1.27 1.43 1.57 1.71 1.80 1.89 1.96 2.04 2.09 2.14 注:当符合下列条件时,计算的锚固长度应进行修正:1、当HRB335、 HRB400及 RRB400级...